Здравствуйте luna 3 comfort 1.310 fi нужна помощь в поиске причины:
7 лет нормальной работы. Первоначальная длина воздуховода около 0,5м, диафрагм не стояло. Потребовалось удлинить воздуховод со стороны улицы на 1,2 м. При установки удлинителя сразу выдаёт ошибку 03. Ставлю диафрагму В на воздуховод, всё равно ошибка. Убираю диафрагму, приоткрываю переднюю крышку перед теплообменником - котёл работает нормально. Возвращаю в начальное положение, удлиняю только дымоход - выдаёт ошибку 03.
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
-
grid27
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2021, 15:38
- Откуда: ногинск
- Мой котел: luna 3 comfort 1.310 fi
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7639
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
Думаю надо помыть крыльчатку вентилятора и устройство Вентури проверить (заменить, если деформировано).
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
grid27, за одно проверьте силиконовые шлангочки пресостата вентилятора.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк