Здравствуйте luna 3 comfort 1.310 fi нужна помощь в поиске причины:
7 лет нормальной работы. Первоначальная длина воздуховода около 0,5м, диафрагм не стояло. Потребовалось удлинить воздуховод со стороны улицы на 1,2 м. При установки удлинителя сразу выдаёт ошибку 03. Ставлю диафрагму В на воздуховод, всё равно ошибка. Убираю диафрагму, приоткрываю переднюю крышку перед теплообменником - котёл работает нормально. Возвращаю в начальное положение, удлиняю только дымоход - выдаёт ошибку 03.
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
Думаю надо помыть крыльчатку вентилятора и устройство Вентури проверить (заменить, если деформировано).
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
ошибка 03 при увеличении длины дымохода
grid27, за одно проверьте силиконовые шлангочки пресостата вентилятора.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3300 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 13 Ответы
- 5348 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 3575 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 18 Ответы
- 3529 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 2793 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей