Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
_Владимир_
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2021, 09:36
Откуда: Уфа
Мой котел: luna 3 310 fi

Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица

Сообщение _Владимир_ »

Baxi Luna 3 310 fi установлен в 2017 году просто на стену, за 4 года ни одного запуска - в дымоходе жила птица.
Выяснилось в связи с переносом на другую стену, сейчас физически лежит на столе.
сейчас состояние, как я понимаю, на теплообменнике, продукты жизнедеятельности птиц - хочется очистить (или заменить) то что необходимо

К ремонтникам обращался - получаю ответ: подключите к СО и газоснабжения - тогда прийдем и все починим.

Какие необходимо предпринять действия?
1. Послушать совета и ничего не делать
2. Каким то способом предпринимать что либо самостоятельно

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица

Сообщение RADAR »

снять и помыть теплообменник...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица

Сообщение Bahus »

Если у вас не раздельная дымоходная система, а коаксиал, то на теплообменнике скорее всего ничего не будет - вентилятор помешает проникнуть. Ну либо у вас совсем колибри там жили.
Возможно на крыльчатке вентилятора что-то есть. И то и другое проверяется просто. Снимаете фасадную крышку, снимаете крышку сгорания - визуальный осмотр. Крыльчатку можно рукой крутануть, посмотреть мешает ли что-либо.
Если котел сами будете запускать - как минимум открутите с насоса торцевую гайку и прокрутите отверткой вал. Закис поди за 4 года.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Буртик на коаксиальном дымоходе
    stayer » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    2992 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стуки Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    vitbolsh » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение vitbolsh
  • Baxi Luna 1.310 Fi-MV
    rauol » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    633 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    4262 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]