Устанавливаю коаксиальный отвод от котла, а там из-за уклона трубы остаётся щель около 5 мм. Так и должно быть? Мне просто поверх обжимать это всё уплотнительным кольцом?
Фото - https://ibb.co/82mCjm0
Коаксиальный отвод
-
Sanders1
- Бывалый
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
- Откуда: RU
-
vitali
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 авг 2021, 14:48
- Откуда: Севастополь
- Мой котел: Duo_tec
Коаксиальный отвод
Главное, чтобы внутренняя труба была герметично состыкована. А эту щель манжета перекроет.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13192
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Коаксиальный отвод
Здесь резинка с хомутом должна быть. Но внутреннюю действительно проверить нужно. Чтобы подсос исключить
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Sanders1
- Бывалый
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
- Откуда: RU
Коаксиальный отвод
В конечном итоге щель уменьшена где-то до 2 мм, поверх, как положено, манжета и затянуто хомутом. Надеюсь манжета не оплавится. Внутренняя труба из-за жесткости уплотнителя, конечно, с трудом надевается, но вроде стыкуется герметично.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13192
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Коаксиальный отвод
По внешнему контуру воздух с улицы. Чего ей оплавляться-то?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980