выбивает автомат при включении котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kasani
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 19:00
Откуда: Оренбург
Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN

выбивает автомат при включении котла

Сообщение kasani »

Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение "выкл", но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что "коротыш" в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г заливало его полностью при наводнении. Просушил и заработал.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7014
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

выбивает автомат при включении котла

Сообщение Starik »

kasani писал(а): 01 сен 2021, 19:22Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает.
Котел без стабилизатора включить попробуй.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12484
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

выбивает автомат при включении котла

Сообщение Bahus »

Если бы был коротыш в котле - первым делом рвало бы его предохранители.
Может кабель или на вилке котла что-то? Извлеките кроватку с предохранителями и подключите в розетку. Вышибет, нет? Но прежде попробуете по ответу выше.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kasani
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 19:00
Откуда: Оренбург
Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN

выбивает автомат при включении котла

Сообщение kasani »

Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1744 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1618 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2876 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]