luna3 + управление внешними насосами
Подскажите, есть ли возможность с Luna3 управлять насосами? В частности насосом на радиаторы и насосом теплых полов.
Хочу, чтоб насосы работали только когда включен режим "Отопление" или "Отопление+ГВС", но не работали в режиме "Только ГВС"
Хочу, чтоб насосы работали только когда включен режим "Отопление" или "Отопление+ГВС", но не работали в режиме "Только ГВС"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
luna3 + управление внешними насосами
В котлах с битермическим теплообменником так и есть, на приготовление ГВС насос не работает.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 + управление внешними насосами
Не думаю, что это можно реализовать. Проще при отключении отопления ручками насосы выключить. Благо делать это 2 раза в год придется.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
luna3 + управление внешними насосами
Собственно, так и делаю. Хотел узнать возможность такой автоматизации.Bahus писал(а): 18 сен 2021, 09:56 Не думаю, что это можно реализовать. Проще при отключении отопления ручками насосы выключить. Благо делать это 2 раза в год придется.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
luna3 + управление внешними насосами
А кто мешает использовать "не штатные " подключения?
В котле есть насос - он гонит воду отопления только когда работает сам котел - кто мешает взять с него сигнал и подать на внешнее реле , к которому и подключить ваши насосы....
//щас представитель Baxi скажет, что это делать нельзя, ибо может чтото сломаться... ну и что это снятие с гарантии.... - тут можно сразу ответить - делаете на свой страх и риск.....
//пс насос ТП отключать нельзя по причине не равномерного остывания ТП , воду в нем надо гонять всё время... (ну или периодически) - тут надо отдельную систему гордить
------
Еще 1 , независимый вариант!!
Покупаете термореле (цена 100р) скажем на 60 градусов
хомутом крепите его на трубу подаче отопления - и через него питание на насосы!!
Как только котел начал греть воду - у вас включатся и насосы!, как перестал - насосы поработают еще немного (пока труба немного остынет) и отключатся!!
Реле типа лучше (оно в керамике и на проводках...

но можно и такое, тут до 10А ток!!

!! только учтите - на нем будет 220!! необходимо заизолировать хорошо!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 + управление внешними насосами
Нет, не скажет. Я, конечно, не представитель, но:ELITE83 писал(а): 21 сен 2021, 15:42 //щас представитель Baxi скажет, что это делать нельзя, ибо может чтото сломаться
Перечитайте вводную. Человек хочет, чтобы насос работал ТОЛЬКО в определенном режиме. В режиме "только отопление" (у Луны и такой есть?) и в режиме "зима" насос работает постоянно. С этим проблем нет. Но в режиме "лето" насос включается на приготовление ГВС. А товарищу того не надо. А вы предлагаете от котлового насоса это дело запитать. Решение неправильное. Садись, два.
Самый простой вариант - запитываем насос контура отопления от комнатного термостата. Летом он сигнал на включение насоса давать не будет. Ну или по совету выше поставить датчик на трубу, что на мой взгляд менее изящное решение.
Насос ТП полов перманентно в розетку. На лето выключать руками. Так у всех.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
luna3 + управление внешними насосами
автор не указал тип котла, одно или 2х контурный
Но таки да, в летнем режиме схема усложнится...
---
А вот про комнантный термостат - тут вопрос спорный, ибо насос (как и прочая развязка) стоит обычно около котла, и протянуть 1-2м провода до датчика (термостата) на выходе с котла куда проще и изящнее, чем ставить комнатный термостат ради этого... как и тянуть кабель к нему...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 + управление внешними насосами
А какая разница? Схема работы насоса от этого не изменится. Но если интересно - в профиле указан одноконтурный. Хм. Прям как у вас

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Согласен. С кабелем беда. Но зато в данном случае не нужно придумывать какую температуру ставить. Термостат сам будет отрабатывать по воздуху, что реально комфортнее.ELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 10:33 на выходе с котла куда проще и изящнее, чем ставить комнатный термостат ради этого... как и тянуть кабель к нему
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
luna3 + управление внешними насосами
У одноконтурного есть привод клапана - можно его сигнал использовать для "разрыва" (реле ставить придется) - тогда можно будет подключиться к насосу , а при ГВС - будет отключатся...
тоже спорно, скажем стоит он на 22 - а летом, когда отопление выключено, скажем похолодало до 21 - термостат сработает и включит насос... при выключенном режиме отопления на котле ... по сути впустую будет работать...Bahus писал(а): 22 сен 2021, 11:10 Термостат сам будет отрабатывать по воздуху, что реально комфортнее.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
luna3 + управление внешними насосами
Опять же - какая разница? У двухконтурника тот же привод стоит. Впрочем идея имеет право на жизнь. Но пять же как-то по колхозномуELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 11:31 У одноконтурного есть привод клапана - можно его сигнал использовать для "разрыва" (реле ставить придется) - тогда можно будет подключиться к насосу , а при ГВС - будет отключатся...

Не очень представляю как в помещении летом может так здорово похолодать. Кондиционер включить если только. Но даже и при таком раскладе проще подойти и ручку крутануть до минимума. Уж до 5 градусов точно пе похолодает.ELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 11:31 тоже спорно, скажем стоит он на 22 - а летом, когда отопление выключено, скажем похолодало до 21
Отправлено спустя 43 секунды:
В общем идей накидали. Пусть ТС сам выбирает что ему по душе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
luna3 + управление внешними насосами
Один оригинал такое уже сотворил, недавно тема была.ELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 11:31У одноконтурного есть привод клапана - можно его сигнал использовать для "разрыва"

Принцип работы трехходового изучи, для начала.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
luna3 + управление внешними насосами
Меня это никак не смущает - просто чуть сложнее и реле с двойной парой контактов и всё ок... работа в режиме блок-триггера...Starik писал(а): 22 сен 2021, 12:22 Один оригинал такое уже сотворил, недавно тема была.
Принцип работы трехходового изучи, для начала.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 фев 2018, 21:25
- Мой котел: Baxi luna 3 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
luna3 + управление внешними насосами
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость поднять тему. Как и автор темы, озадачен вопросом управления внешним насосом. Но цель у меня несколько иная.
Исходные данные:
- котёл Baxi Luna3 240Fi,
- комбинированая система отопления: ряд помещений отапливается только радиаторами непосредственно от котлового насоса, ряд помещений - только тёплыми полами со своим насосно-смесительным узлом. Котёл управляется комнатным термостатом. И вот, собственно, суть вопроса: прошу помочь реализовать синхронизацию включения/отключения насоса НСУ вместе с котлом по команде комнатного термостата. Сразу оговорюсь, что ознакомлен с рекомендацией по поводу необходимости непрерывной работы насоса НСУ даже при отключенном котле, и всё же намерен отключать насос НСУ, частично выполнив рекомендацию, а именно установив задержку между отключениями котла и внешнего насоса.
Пытался разобраться сам, есть кое-какое понимание, но в конечном итоге тупик. На сколько я понимаю, в электрическую цепь котел-термостат последовательно нужно включить реле времени (контактер с таймером и тому подобное), которое будет по команде термостата включать насос НСУ сразу, а отключать с задержкой по таймеру. Для начала, чтобы подобрать модель контактера, попытался разобраться, какое напряжение на клеммах 1 и 2, к которым подключается термостат. На форуме нашёл, что на аналогичных клеммах у Luna3 Comfort напряжение 220В. Замерил тестером, почему-то получил 40 мВ, 1.3 мА. Вероятно, что-то не так делаю. В общем, на этом всё и встало. Запутался в многообразии различных реле, контактеров, таймеров, не могу разобраться с напряжением на клеммах для термостата. Прошу небезразличных откликнуться.
Возникла необходимость поднять тему. Как и автор темы, озадачен вопросом управления внешним насосом. Но цель у меня несколько иная.
Исходные данные:
- котёл Baxi Luna3 240Fi,
- комбинированая система отопления: ряд помещений отапливается только радиаторами непосредственно от котлового насоса, ряд помещений - только тёплыми полами со своим насосно-смесительным узлом. Котёл управляется комнатным термостатом. И вот, собственно, суть вопроса: прошу помочь реализовать синхронизацию включения/отключения насоса НСУ вместе с котлом по команде комнатного термостата. Сразу оговорюсь, что ознакомлен с рекомендацией по поводу необходимости непрерывной работы насоса НСУ даже при отключенном котле, и всё же намерен отключать насос НСУ, частично выполнив рекомендацию, а именно установив задержку между отключениями котла и внешнего насоса.
Пытался разобраться сам, есть кое-какое понимание, но в конечном итоге тупик. На сколько я понимаю, в электрическую цепь котел-термостат последовательно нужно включить реле времени (контактер с таймером и тому подобное), которое будет по команде термостата включать насос НСУ сразу, а отключать с задержкой по таймеру. Для начала, чтобы подобрать модель контактера, попытался разобраться, какое напряжение на клеммах 1 и 2, к которым подключается термостат. На форуме нашёл, что на аналогичных клеммах у Luna3 Comfort напряжение 220В. Замерил тестером, почему-то получил 40 мВ, 1.3 мА. Вероятно, что-то не так делаю. В общем, на этом всё и встало. Запутался в многообразии различных реле, контактеров, таймеров, не могу разобраться с напряжением на клеммах для термостата. Прошу небезразличных откликнуться.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
luna3 + управление внешними насосами
Запитываете насос от термостата, параллельно насосу подключаете реле, контакты реле подключаете вместо перемычки.
Подобное у вас описано в инструкции, параграф 28.2
Подобное у вас описано в инструкции, параграф 28.2
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 фев 2018, 21:25
- Мой котел: Baxi luna 3 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
luna3 + управление внешними насосами
Ну вы посмотрите, как всё оказалось гениально и просто! А я вдолбил себе в голову, что термостат наглухо должен быть подключён к плате котла напрямую, и ни влево, ни вправо, и только при такой конфигурацию цепи лепить в неё другие устройства управления. А нужно всего лишь отключить термостат от платы котла и использовать его как управляющее устройство другими реле, и подключай их к термостату параллельно сколько хочешь, ну, конечно, в пределах допустимого тока самого термостата. Вот теперь другое дело. Только внешний насос я тоже подключу не напрямую к термостату, а через реле времени, чтобы после размыкания контактов термостата насос отключался с задержкой, реализовав тем самым постциркуляцию в контуре тёплого пола. А клемы 1 и 2 на плате котла замкну через второе реле, подключённое к термостату параллельно первому.
Автору подсказки огромная благодарность!
Автору подсказки огромная благодарность!
-