Котел не переключается с ГВС на отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Добрый день!

Установлен котел BAXI AMPERA 14 с трехходовым клапаном и БКН BAXI UBT 200. Возникла следующая проблема- если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится. Соответственно, котел не переключается на отопление. При установке другой температуры ГВС картина такая же, например, если установить 60, нагревает до 57-58. Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее исправить? Бойлер и котел новые, в режиме ГВС + отопление система запускается впервые.

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Методом экскрементов выяснил, что если температуру отопления выставить выше, чем температуру ГВС, то все работает корректно. Почитал про трёхходовой клапан, кажется, у меня смонтировано все правильно. Что ещё стоит проверить в данной ситуации?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12289
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1583 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Bahus »

В бойлер датчик родной вставлен? Из комплекта котла? Или из комплекта трехходового?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Родной, из комплекта котла.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12289
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1583 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Bahus »

Блин. Непонятки. Мож трёхход криво как отрабатывает. Или патрубки подключения выходов трёххода перепутаны.
Трёхход-то Fugas, как и рекомендовано? Если не изменяет память у него (если мотор слева) левый ГВС, правый отопление. Но могу и ошибиться.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Да, вы все верно описали. Клапан Fugas, слева ГВС, справа отопление. Сейчас вернулся в дом, буду дальше пытаться понять в чем проблема..
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Дмитрий079 »

Денчик, Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
Денчик писал(а): 06 сен 2021, 15:09 если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится.
тогда что он дальше греет без повышения температуры?

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Дмитрий079 писал(а): 27 сен 2021, 00:52 тогда что он дальше греет без повышения температуры?
Последил внимательнее как отрабатывает - если ГВС задано 50, то котел доводит до 47-48, переключается на минимальную мощность, доводит до 49 и отключает тэны совсем, при этом насос работает на контур ГВС, далее температура немного падает, котел опять включается на минимальную мощность и так по кругу..
Дмитрий079 писал(а): 27 сен 2021, 00:52 Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
Попробовал, но возникла проблема. Сейчас на котле прошивка 1.0.2, скачал последнюю 1.0.4. Флешка micro sd 2 Гб, отформатировал в FAT, закинул в корень файл "baxi.zap", выключил котел, вставил флешку, включил котел, но котел флешку не видит и соответственно обновление не происходит.. Может есть какое -то ограничение по объему флешки, не подскажете?
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Дмитрий079 »

Денчик писал(а): 28 сен 2021, 13:36 отформатировал в FAT
Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала? Ограничения по объёму не нашел. И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Проверьте пожалуйста пункт 8 в настройках

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала?
Добрый день! Да, в FAT 32 форматировал. Тоже хотел попробовать другую флешку, но пока не могу ее найти.
Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Проверьте пожалуйста пункт 8 в настройках
Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?
Пункт 8, это пункт "Насосы"? Если да, то у меня этого пункта нет, так как подключен только циркуляционный насос котла.
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Дмитрий079 »

Денчик писал(а): 29 сен 2021, 12:43 Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?
Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?

Автор темы
Денчик
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2021, 14:06
Откуда: Москва

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Денчик »

Дмитрий079 писал(а): 29 сен 2021, 20:07 Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
Насос рециркуляции работает постоянно, трубы утеплены. Попробую отключить рециркуляцию, посмотрю как себя поведет котел. Спасибо!

kirillzzz
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2022, 10:53
Откуда: Ярославль

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение kirillzzz »

Абсолютно та же самая фигня тоже ампера 14, понять не могу как сделать что бы он переключался. При чем он 2-3 дня работает нормально, а потом опять зависает

mclord
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2022, 14:33
Откуда: Пермь
Мой котел: BAXI Ampera 24

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение mclord »

Господа! Та же проблема!
Подскажите как решили, ПОЖАЛУЙСТА!
Котел Baxi Ampera 24. ПО БИ v1.0.1. ПО БУ v2.1.1.0
Помогла перепрошивка?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6791
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Starik »

Если котел периодически обесточивается, то будут возникать проблемы каждый раз.

mclord
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2022, 14:33
Откуда: Пермь
Мой котел: BAXI Ampera 24

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение mclord »

С электричеством все в порядке.
Просто клапан не переключается.
Иногда срабатывает несколько раз нормально, но потом все по-старому.
Тут говорили о перепрошивке.
Вопрос: она может помочь?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12289
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1583 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не переключается с ГВС на отопление

Сообщение Bahus »

Так а что мешает последнюю прошивку накатить? А там видно будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    483 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3649 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    821 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как правильно сделать отопление
    8 Ответы
    4724 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]