Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Здравствуйте.
Нужна консультация перед приходом "мастера"
Имеем котел Fourtech 24f 2012 года выпуска.
Регион Крым, официальных сервис центров я так понимаю нет.
Установщики отвалились от ТО в 2016 году.
Возникла проблема:
нагрев отопления в режиме ГВС при открытом кране расхода ГВС и соответствующей температуре (39°С) - утечки нет
небольшой нагрев ГВС в режиме отопления при открытом кране расхода ГВС - утечка воды (визуально в районе привода трёхходового клапана)
Подскажите, где искать причину: привод или трехходовой клапан,
лучше сразу искать детали на замену или клапан "завис" в среднем положении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12251
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Возможно и то и другое одновременно.
Скорее всего не держит сальник картриджа трехходового. Теплоноситель по штоку зашел в сервомотор и дел натворил.
Пока не достанете - не поймете.
Проверить можно так, например. Отбросьте мотор от клапана. Картридж встанет в положение ГВС. Включите воду, проверьте будет ли греться отопление. Если нет - скорее всего мотор не до конца отпускает шток картриджа и его под замену точно. Если ничего не изменится - скорее всего мотор жив ещё и под замену только картридж.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Спасибо. Если можно 2 вопроса:
1. Насколько опасна в режиме ГВС для котла работа двух контуров одновременно: я так понимаю насос работает, смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления, но там и температура ГВС.
2. (Для теоретических знаний) Почему нет утечки в режиме ГВС - ведь клапан не полностью закрыл канал отопления, и вода забирается насосом из малого контура ГВС и из отопления. А В режиме отопления клапан не полностью закрыл канал ГВС (температура ГВС незначительна) и имеет место утечка.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49я так понимаю...
Не правильно понимаешь принцип работы котла.
vaawva писал(а): 10 окт 2021, 11:03открытом кране расхода ГВС - утечка воды
Смотри внимательно откуда течет на самом деле, если бы это был трехход, тогда давление в СО падало.

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Логично утечка в режиме отопления приводит к падению давления в контуре отопления.
В чем мои заблуждения по поводу работы котла в штатном режиме - малый контур циркуляция насосом, теплообмен рабочие газы - теплоноситель в верхнем теплообменнике, теплообмен теплоноситель - ГВС в нижнем. В режиме отопления - большой контур - циркуляция насосом, теплообмен рабочие газы - теплоноситель в верхнем теплообменнике? Я понимаю, что у разных котлов - разные принципы организации теплообмена, в семинарской тетради нет образца Fourtech 24f

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18В чем мои заблуждения...
Перечитай свой предыдущий пост.
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49...смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления,
Как это понять, что всё это значит? :)
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18...разные принципы организации теплообмена,
Да это тут при чём? К чему эти "дебри"? Когда течет - это уже гидравлика (сантехника :) ).

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение И.Борщов »

vaawva,провести ревизию трехходового надо вам,работа трехходового пускать теплоноситель на малый круг-режим ГВС или большой круг-режим отопления, возможные неисправности уже описали,остальное дело техники

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Спасибо. Согласен. Осталось дело техники - правда сам газовые котлы пока еще не ремонтировал. А здесь надо слить воду с котла, и желательно затем заполнить его без воздушных пробок. Адекватного мастера найти пока не могу. Или болеют или очень заняты - температура сейчас резко упала, народ котлы включил у всех старые проблемы вылезли, готовы, наверное, все отдать чтобы в холоде не сидеть. А у меня котел редко включается в режиме отопления, поэтому вопрос не стоит так остро (я надеюсь, отсюда и вопросы). Но руки чешутся, а перед тем как лезть - надо собрать информации по максимуму, мне же его потом надо будет собрать и запустить. А лучше грамотный специалист, а не так - как я по семинарской тетрадке на коленке учусь. Например, привод (по большей части мог сыграть в ящик) у меня стоит 31800001.05 TN, а мне предложили ELBI 31800021.05 TN – типа такой же, а вопрос: если от такой же, что ж на нем другой сервисный номер стоит?

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Starik писал(а): 11 окт 2021, 19:44
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18В чем мои заблуждения...
Перечитай свой предыдущий пост.
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49...смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления,
Как это понять, что всё это значит? :)
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18...разные принципы организации теплообмена,
Да это тут при чём? К чему эти "дебри"? Когда течет - это уже гидравлика (сантехника :) ).
Конструктивно, пожалуйста, конструктивно - если только в котле возможного смешивание контуров как не через пробой теплообменника. Согласен течет гидравлика, но я понимаю, когда течет всегда, это утечка, а если в этом положении течет, а в другом нет - то это уже может быть и деформация. и попадание постороннего предмета и проблема в другом месте, а мне надо детали купить и ремонт начать - в моем варианте разобрать, посмотреть, и через 3 дня поставить - не удобный вариант для товарищей. номер стоит?

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение И.Борщов »

vaawva, у меня котел аналог вашего Фортеча- Вестен пульсар его тоже концерн Baxi выпускает,как и ЭКО 4s они практически одинаковые,,,если гидрогруппа пластиковая у вас по идее и привод и картридж тоже подходит от этих моделей х.з,,,а сальник картриджа у вас возможно износился поэтому и течь возможно неравномерно поэтому то течет то нет,нужно разбирать,посмотрите ролики на Ютубе там по-моему ничего страшного в разборке нету ,перекройте котел кранами и слейте воду с котла и снимайте привод снимайте картридж, пока нету морозов можно неторопясь это дело изучить

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 22:39Конструктивно, пожалуйста, конструктивно...
Забавно. :)
Выше (вторым постом в теме) разжевали - лучше некуда! Каким образом, без покупки запчастей, выполнить диагностику. Но, оказывается, рассуждать, не пойми о чём, гораздо легче, чем взять и сделать руками. Это конструктивно и продуктивно, по Вашему, "уважаемый"? :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12251
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Картридж вот такой
Изображение
Его половина европейцев на свои котлы ставят.
Мотор такой
Изображение
С ним та же история.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =721403800
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =710047300
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Всем спасибо, нужен совет - 3-х ходовой клапан моего котла отличается от рекомендованного, где искать или доработать напильником?
Изображение

Отправлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды:
1. Вопрос при заполнении малого контура котла (первичный-вторичный теплообменник), следует ли приоткрыть сбросный (сливной) клапан для стравливания воздуха?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12251
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

На Fourtech ставились только 721403800. Так что проблем с заменой быть не должно. Возможно там как-то незначительно конструктив менялся, без потери взаимозаменяемости.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

я понимаю но по факту с какой силой необходимо вставить картридж в гидрогруппу - простым надавливанием не доходит до штатного положения 4-5 мм, притом что родной входит и выходит с характерным звуком. В гидрогруппе имеется характерная неровность (сужение диаметра в районе перепуска на отопление). если сравнить фото
Изображение
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12251
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Ничего по этому поводу не могу сказать. Проблем с заменой на оригинальных запчастях не припомню. Причем и из аристоновской коробки на Baxi ставили. Вроде всё везде работает.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    37 Ответы
    7766 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    4364 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6462 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2444 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    244 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Agharta и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]