Добрый день.
Котел - LUNA Duo-tec E 1.24
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что:
1. рекомендуемое давление в системе должно быть 1,2-1,5 бар?
2. при этом давление в расширительном баке должно быть 1 -1,2 бар (на 20% ниже от общего давления, на холодную и без давления в магистрали)?
Но у меня при нагреве-остывании давление меняется на 0,4бара - это норм или расширительный бак не справляется? Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Спасибо.
Пределы изменений давления
-
sekii
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 842 раза
- Возраст: 59
Пределы изменений давления
Довольно точная информация для сторонней проверки расчета.sekii писал(а): 01 ноя 2021, 22:18Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
-
славянски дом
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
- Откуда: тюмень
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Пределы изменений давления
По моему опыту : объём расширительного бака .. хватает 5 % от воды в системе . В расширительный бак (пустой , без воды ) не подключенный к системе нужно закачивать воздух до давления которое считается минимальным для работы котла . Давление же воды в системе перед запуском 1,5 -1,2 Бар . Если котельная на крыше (чердаке) то 1,0 бар
2,5 Бар нормальное давление при работе котельной .
2,5 Бар нормальное давление при работе котельной .