Пределы изменений давления

Сообщение sekii »

Добрый день.
Котел - LUNA Duo-tec E 1.24
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что:
1. рекомендуемое давление в системе должно быть 1,2-1,5 бар?
2. при этом давление в расширительном баке должно быть 1 -1,2 бар (на 20% ниже от общего давления, на холодную и без давления в магистрали)?
Но у меня при нагреве-остывании давление меняется на 0,4бара - это норм или расширительный бак не справляется? Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7002
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Пределы изменений давления

Сообщение Starik »

sekii писал(а): 01 ноя 2021, 22:18Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Довольно точная информация для сторонней проверки расчета. ;)

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Пределы изменений давления

Сообщение славянски дом »

По моему опыту : объём расширительного бака .. хватает 5 % от воды в системе . В расширительный бак (пустой , без воды ) не подключенный к системе нужно закачивать воздух до давления которое считается минимальным для работы котла . Давление же воды в системе перед запуском 1,5 -1,2 Бар . Если котельная на крыше (чердаке) то 1,0 бар
2,5 Бар нормальное давление при работе котельной .
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    933 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    8 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1560 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Намертво стоит крутилка для подачи давления
    volshebstvo » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Yandex [Bot]