Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Аватара пользователя

Автор темы
STALKER
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Возраст: 49

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение STALKER »

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться и наверное в настройках QAA73.
Перелопатил все и не могу найти ответа.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73, бойлер для ГВС.
Обвязка гидравлической стрелкой на три контура отопления: радиаторы в доме и теплый пол (под управлением QAA73), а так же отдельно стоящее помещение с радиаторами (под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор).
В дальнейших планах провести разветвленную систему с электроклапанами на радиаторах в комнатах дома, с управлением котлом через контакторы.

Отопление в доме и ГВС находятся под управлением QAA73 и функционально отрабатывает с температурой теплоносителя 50-80°С и поддержкой требуемой температуры в помещении.
А вот с отдельно стоящим помещением, какая-то беда - при запросе теплоносителя, котел нагревает теплоноситель до 35°С и выключается, теплоноситель остывает до 30°С, и котел по новой нагревает его только до 35°С...

И соответственно вопрос: где в настройках стоит ограничение теплоносителя на 35°С при работе через зональные термостаты?

PS: в QAA73 все настройки, что касаются отопительной зоны №2 (ОЗ 2) почему-то отсутствуют, хотя в строке 62 (режим Open Term) значится Plus
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение tsv63 »

STALKER, вы, полагаете, что описали полностью свою систему регулирования? Какие уставки на
STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 13:54 под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Автор темы
STALKER
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Возраст: 49

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение STALKER »

Электрическая схема подключения в соответствии со схемой руководства и эксплуатации котла.
Контактор подключен на клемную колодку, что расположена на колодке питания котла (для контактов комнатного термостата), насосы зоны отопления под руководством QAA73 подключены через плату расширения QAA73.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение tsv63 »

STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 14:17 Электрическая схема подключения в соответствии со схемой руководства и эксплуатации котла.
Тогда не вижу проблем.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение Starik »

STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 13:54настройки, что касаются отопительной зоны №2 (ОЗ 2) почему-то отсутствуют,
Не вникая в устройство, предполагаю, что что-то не подключено в этой зоне.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение tsv63 »

Starik, человек так увлёкся, что на сноску * не обратил внимания, а зря, мозгами котла не поддерживается. Да и
STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 14:17 Электрическая схема подключения в соответствии со схемой руководства и эксплуатации котла.
хотя описаны два варианта: Вариант 1: установка без датчика уличной температуры и Вариант 2: установка с датчиком уличной температуры.
В общем, как всегда, поди догадайся сам...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение Starik »

tsv63, что-то в этом роде я и предполагал, инструкцию перелистывать мне было лень.
Аватара пользователя

Автор темы
STALKER
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Возраст: 49

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение STALKER »

tsv63 писал(а): 04 ноя 2021, 19:04 что на сноску * не обратил внимания
Обратил, но многие сноски обозначенные "*" в руководстве QAA73, в настройках QAA73 активны.
tsv63 писал(а): 04 ноя 2021, 19:04В общем, как всегда, поди догадайся сам
STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 13:54 Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73
Электрическое подключение одинаковое, не зависимо от вариантов с датчиком или без него, разница только в максимальной температуре подаваемой температуры теплоносителя в случае одновременного запроса установленного ручкой или кривой, в моем случае это соблюдено. Например в данный момент работает "зона QAA73" и котел выдает максимальную температуру в соответствии с установленной кривой, то есть это 70°С.
Сидел, периодически наблюдал - запрос с зонального термостата помещения №2 во время работы на "зону QAA73" был, и он был отработан в соответствии с условием описанным в руководстве, но вот при отдельном запросе и не работающей в это время "зоне QAA73" этот запрос отрабатывался котлом на максимальной температуре теплоносителя в 35°С причем запрос на теплоноситель от помещения № 2 в это время сохранялся, а котел его не отрабатывал.
Starik писал(а): 04 ноя 2021, 18:49 Не вникая в устройство, предполагаю, что что-то не подключено в этой зоне.
Эта зона и не предусматривает никаких "серьезных" подключений, банальный сухой контакт вкл/выкл и контакторы управления насосами.... но меня интересует другое, почему температура теплоносителя второй зоны ограничена 35°С, как будто в ней где-то по умолчанию "включена" работа на теплые полы?
По логике, котел должен отработать на температуру теплоносителя соответствующую рабочей кривой датчика уличной температуры, установленной ручкой или выставленной в настройках QAA73, и отключится при достижении установленной температуры в помещении.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение tsv63 »

STALKER, опять ни о чём... Уставки то какие термостата с сухим контактом? Среда регулирования его какая? Воздух, теплоноситель?
Ну, а алгоритм регулирования из инструкции для этого варианта, ни больше, ни меньше: "Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла.
".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение Starik »

STALKER писал(а): 04 ноя 2021, 19:57Эта зона и не предусматривает никаких "серьезных" подключений,
Да ладно, а как же тогда относиться к изображенному на рис. 9? ;)
П.С. Заставил, таки, листать первоисточник (фразой, что тормоза придумали трусы). :)
Аватара пользователя

Автор темы
STALKER
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Возраст: 49

Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты

Сообщение STALKER »

Итак, сам разобрался...
Опытным путем было установлено, что температура теплоносителя (рабочая кривая) отопительной зоны №2 устанавливается... РУЧКОЙ!!! Да, той самой, что расположена на лицевой части котла. И про это в документации ни к котлу, ни к QAA73 ни слова...
Ручка же была вывернута на "0" в соответствии с рекомендациями руководства по монтажу QAA73, и поэтому-то выдавала максимальную температуру в 30°С в соответствии с рабочей кривой ручки + рабочий запас 5°С.
Теперь мне интересно по какому графику отработает "зона QAA73" с вывернутой ручкой, буду наблюдать...
Starik писал(а): 04 ноя 2021, 20:43 Да ладно, а как же тогда относиться к изображенному на рис. 9?
Это не серьезно, банальный сухой контакт. Так у меня и сделано. Правда промежуточное реле на "зону QAA73" добавлено, перестраховался, т.к. я не знаю коммутационные способности реле на плате сопряжения QAA73, а у меня в этой зоне висит 2 насоса.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    6494 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3634 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стабилизатор Baxi 400
    8 Ответы
    2169 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    2427 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    2974 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции