Всем привет!
В наличии Baxi Ecofour 24, атмосферник, 4 года от роду.
Ошибка проявляется очень специфично - при долгой работе в режиме водонагревания. Причем, чем холоднее на улице, тем быстрее проявляется.
Перезагрузка ошибку убирает, но если сразу же попытаться снова греть воду - выходит сразу же снова. Если дать "отдохнуть" - то снова нормально греет до определенного момента.
Дымоход широкий, не забитый...
			
			
									
						И снова Е03
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7020
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7020
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
И снова Е03
Что вверху (колпак на трубе низко, ветер и т.д. и т.п.)? В любом случае котел не виноват, надо искать что с выхлопом.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
И снова Е03
Поверхность теплообменника посмотрите. Бывает между ламелей забивается всякой дрянью и дымоотвод ухудшается. Компрессором продуть, на крайняк старой зубной щёткой.
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: В. А. П.70 и 5 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]