Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Аватара пользователя

Автор темы
eos
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:13
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Благодарил (а): 5 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение eos »

Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.

Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.

Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?
Последний раз редактировалось eos 16 ноя 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

F08 поставьте на ноль. Мало поможет, но всё же.
А по системе. Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
eos
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:13
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Благодарил (а): 5 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение eos »

Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 F08 поставьте на ноль
Благодарю за ответ!
К сожалению, это тоже не давало результата, пробовал.
Эти параметры, вероятно, очень несущественно влияют на общую мощность.
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе
Как раз только что дополнил описание ситуации - воздуха не было, проверял и на кухне, и в жилой комнате.

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение И.Борщов »

радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Аватара пользователя

Автор темы
eos
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:13
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Благодарил (а): 5 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение eos »

И.Борщов писал(а): 16 ноя 2021, 18:52 радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Биметаллические, Varmega Bimega 500/80

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение И.Борщов »

eos писал(а): 16 ноя 2021, 18:56
И.Борщов писал(а): 16 ноя 2021, 18:52 радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Биметаллические, Varmega Bimega 500/80
есть такой эффект у алюминиевых и биметаллических радиаторов думаю это из за облегченных поверхностей теплоотводящих пластин, эти радиаторы передают звук очень хорошо ,,,у меня тоже радиаторы в квартире биметалл (выбирал не из дешёвых ширина сотка ) шум от этих радиаторов тоже присутствует,ночью слышно,но не сильно звук типа шуршания,спать вроде не мешает

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение AntonVologda »

eos писал(а): 16 ноя 2021, 17:31 Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.

Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.

Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?
Краны на радиаторах полностью открыты?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Аватара пользователя

Автор темы
eos
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:13
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Благодарил (а): 5 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение eos »

AntonVologda писал(а): 17 ноя 2021, 10:19 Краны на радиаторах полностью открыты?
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!

Спасибо большое за совет, вопрос решён! )

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Сообщение AntonVologda »

eos писал(а): 17 ноя 2021, 11:56
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2021, 10:19 Краны на радиаторах полностью открыты?
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!

Спасибо большое за совет, вопрос решён! )
Пожалуйста, рад, что помог)
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    927 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
    Урал » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1862 Просмотры
    Последнее сообщение Урал
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4496 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость