Нет ГВС Baxi 4s

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Jurgen
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:41
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Jurgen »

Котел Baxi eco4s 24f. В работе 2 месяца. С момента покупки не было ГВС (Бракованный датчик протока). Замена датчика протока не помогает. Символ пламени при открытии крана горячей воды не появляется. Ошибок не выдает. Трехходовой переключается. Насос работает. Датчик Холла в норме. ГВС нет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Bahus »

1. Если котлу 2 месяца, то чего голову ломаете? Вызывайте АСЦ и пусть меняют по гарантии. Или как всегда сами с усами?
2. Если при включении ГВС переключается трёхход - должна быть индикация ГВС.
3. Как проверяли датчик Холла? Назад правильно поставили? Он кончиком в специальный паз должен попасть. Часто мимо ставят и сигнал не регистрируется.
3. F03=00, F07=00. Проверьте.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Jurgen
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:41
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Jurgen »

Спасибо!
1.Ну конечно же сами с усами. :(
2. Трехходовой при включении ГВС визуально переключался.
3. Холла взял запасной. При замене ничего не поменялось. Ставил в паз до щелчка.
А вот F03 и F07 ещё не проверил. Пока не на объекте.
Ещё один нюанс! При закрытии крана выхода ГВС из котла и потом резком его открытии появляется символ пламени и нагрев воды идет. Но не долго.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Bahus »

По последней ремарке - недолго это что значит? Течёт горячая, потом холодная, но индикация есть? Или через какое-то время пропадает индикация и горелка тухнет?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Jurgen
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:41
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Jurgen »

Да. Через некоторое время пропадает индикация и горелка тухнет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Bahus »

Jurgen писал(а): 05 ноя 2021, 10:04 С момента покупки не было ГВС (Бракованный датчик протока)
Вот это ещё подробнее чуть-чуть.
Почему решили что бракованный? Меняли - не меняли?

Как по мне - пришло время снимать параметры. Хотя это и с самого начала нужно было сделать.
Нужно снять в динамике при открытом на ГВС смесителе:
А00 - текущая температура ГВС, как её видит котёл.
А05 - текущая температура теплоносителя, как её видит котёл
А06 - заданная температура ГВС.
А08 - расход воды в контуре ГВС, как её видит котел.

Неплохо было бы понаблюдать за этими параметрами в двух вариантах - когда котел не разжигается на нагрев и когда разжигается (во втором варианте особенно интересны значения когда гаснет горелка, а расход всё ещё есть).

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ну и F-параметры всё-таки проверить. Сравнить с заводскими, указанными в инструкции. Бывают истории, когда с витринного котла снимают плату для СЦ. Потом ставят аналогичную, но F-параметры никто не меняет, а эта плата ставится почти на 2 десятка моделей.
С этого и начать лучше.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Jurgen
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:41
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco 4s 24f

Нет ГВС Baxi 4s

Сообщение Jurgen »

На заводском датчике протока, как я понял, отсутствовал магнит. На новом он имеется.
Спасибо за информацию. Поеду в деревню, буду смотреть параметры....
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1312 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1918 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции