Друзья, надеюсь на вашу помощь. Начну с исходных данных:
Двухэтажный дом, 90кв.м, везде алюминиевые радиаторы aquaris в общей сложности 98 секций (193Вт каждая, судя по данным инета) и тёплый пол по первому этажу. 3 года всё это обслуживает котёл Baxi eco 4s 24f.
В данный момент температура подачи отопления выставлена на 45 градусов. Котёл нагревает до 50 и отключается. В течение 5 минут (F11) остывает до 39, причём до 41 в первую минуту. Через 5 минут снова включается и примерно ещё минут 5 нагревается до 50...
F08-60; F10-00
Термоголова на тёплых полах установлена на 38 градусов.
Показатель А07 всегда показывает точку, но по ощущениям горелка работает на минимальном пламени.
Вопрос в том, насколько это адекватный режим работы? Хотелось бы не такие частые включения. Или я излишне загоняюсь?
И отдельный вопрос: после закрытия крана разбора Гвс показатель А00 быстро опускается до температуры холодной воды. Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответы и советы. Возможно сумбурно описал, но уже не знаю куда думать.
Здраствуйте, помогите пожалуйста, есть два вопроса
1) Появилось образование конденсата внутри котельной и обмерзание трубы коаксильного дымохода, при низких температурах (на фото) , как это можно победить? Помогут ли цилиндры базальтовые теплоизоляционные на трубу внутри помещения? Или можно какую-то другую изоляцию труб использовать или это бесполезно ? Проблема, на сколько я вижу, в самом воздухе, который возвращается с улицы, он не успевает нагреваться
2) Котел baxi eco four 1.14 f , после...
Последнее сообщение
Просто чтобы не обмерзало / не плакало. Чем угодно. Хоть минватой.
Здравствуйте. Обратился заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование уже куплено. Котел Baxi Слим 2.300Fi с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенного нагрева (БКН) Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул котла...
Последнее сообщение
Извиняюсь. Старый я сундук !! Не ту инструкцию смотрел. 2.300I ! Как неудобно. Вот же шляпа! Нужно было 2.300 FI . Внешне похожи. Да при таком раскладе все верно написали и схемка грамотная правильная. Так конечно все должно работать. И контур СО можно без стрелки насосную группу на подачу и РБ на обратку перед котлом и всех делов. Вот когда глаз замылился и не такое учудишь. Спасибо дорогой! Дай бог тебе здоровья! Чуть не опозорился со своей схемкой.
Всем привет!
Прошу помочь разобраться, правильно ли работает котел Main 5 24F.
Подключен выносной термостат. Параметр F11 установлен на 10 минут. Температура теплоносителя на 60 градусов. Если в режиме отопления когда горелка гаснет по набору температуры (65 градусов) открыть кран ГВС, а потом его закрыть котел запускает горелку и начинает греть отопление, хотя оно еще не остыло и 10 минут по параметру F11 не прошло. Так происходит всегда, если пользоваться ГВС. Если кран ГВС не открывать, то...
Последнее сообщение
Странная логика... :lol: Слишком категоричное суждение, особенно если учесть, что ты к разработке и проектированию котлов не имеешь никакого отношения. ;) Настройками это никак не меняется? :lol: Стандартно - нет, очевидно же. ;)
Здравствуйте, котел luna 3 310fi, вентилятор вообще не выключается, работает котел или нет, без разницы, насколько я знаю он же должен после остановки котла поработать еще секунд 20-30 и тоже вырубиться. Может есть какая то настройка у котла, кто сталкивался подскажите пожалуйста, спасибо!
Последнее сообщение
Должен. Или реле залило, или процессор. В сторону платы копать
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.