После запуска отопления на заводских настройках котел начал работать с тактами каждые три минуты. Естественно начали перенастраивать. Хотелось бы подсказок по двум пунктам.
1. Р20. Минимальное время контура отопления. 0-5минут.
2. Р21. Скорость изменения температуры теплоносителя. Градусов в минуту. 0-60минут
Eco nova 14 f.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 20:13
- Откуда: Новозыбков
- Мой котел: Eco nova14f
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6745
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 752 раза
- Возраст: 59
Eco nova 14 f.
Куда ты полез, если читать не умеешь?!

Изменяй только Р17 остальное не трогай (пока не разберешься что и о чём)!!! Иначе слезы будешь лить горючие.

-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 20:13
- Откуда: Новозыбков
- Мой котел: Eco nova14f
Eco nova 14 f.
Я просил не советов а разяснений по нужным пунктам. Читать к вашему сведению умею прекрастно
-
- Похожие темы