После запуска отопления на заводских настройках котел начал работать с тактами каждые три минуты. Естественно начали перенастраивать. Хотелось бы подсказок по двум пунктам.
1. Р20. Минимальное время контура отопления. 0-5минут.
2. Р21. Скорость изменения температуры теплоносителя. Градусов в минуту. 0-60минут

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7624
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Eco nova 14 f.

Сообщение Starik »

Дмитрий яськов писал(а): 25 ноя 2021, 20:26 1. Р20.
2. Р21.
Куда ты полез, если читать не умеешь?! :)
Изменяй только Р17 остальное не трогай (пока не разберешься что и о чём)!!! Иначе слезы будешь лить горючие. ;)

Автор темы
Дмитрий яськов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 20:13
Откуда: Новозыбков
Мой котел: Eco nova14f

Eco nova 14 f.

Сообщение Дмитрий яськов »

Я просил не советов а разяснений по нужным пунктам. Читать к вашему сведению умею прекрастно