Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).

Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.

Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.

Это нормально?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:22Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?

DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение DemonInBlack »

За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.

В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0

Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:

После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.

Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а): 04 окт 2019, 07:23То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

И всё-таки какие настройки нужны для корректной работы котла Baxi luna-3 Comfort 1.240Fi с установленной панелью управления на стене и датчиком уличной температуры ( KHG71406211). Заранее спасибо за ответ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Котел самодостаточен сам по себе. При желании можно поставить комнатный и уличный датчики. Вы их уже написали. Что ему ещё добавить - непонятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

Я установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00 ,F18=5, CH SL 60. Вопрос правильно ли я выставил настройки ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Смотря что вы хотите получить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Virus196RUS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Благодарил (а): 2 раза

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Virus196RUS »

Я хочу чтобы котел поддерживал заданную мной температуру в помещении без моего вмешательства , учитывая изменения температуры на улице .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Да вроде верно всё. Возможно K REG поправить нужно с учетом климатической зоны. Но скорее всего котел через несколько дней сам это сделает. Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Marshal
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
Откуда: Тверская обл.
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Marshal »

Bahus писал(а): 09 дек 2021, 16:46 ...Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть...
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то, что есть.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Marshal
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
Откуда: Тверская обл.
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Marshal »

Bahus писал(а): 31 янв 2022, 09:35 CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и YSELF=AMBON=MODUL=1?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    1309 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Странное поведение давления eco four 24f
    Viert » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    857 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ampera 12 plus странное падение давления
    bartons » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    846 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
    StrikerVoo » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3130 Просмотры
    Последнее сообщение StrikerVoo

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей