Fourtech 24f. Падает давление в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Garikgarik123
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
Откуда: Армавир
Мой котел: Baxi fourtech 24fA

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Garikgarik123 »

Добрый день всем. Такая проблема, стал замечать что при включении гвс, падает давление в системе отопления. Чем дольше течет горячая вода, тем больше падает давление и так до тех пор пока котел не выдаст ошибку e10. Может кто сталкивался с такой проблесой

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Starik »

Под котлом должна быть лужа.

Автор темы
Garikgarik123
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
Откуда: Армавир
Мой котел: Baxi fourtech 24fA

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Garikgarik123 »

Вообщем сделал такой эксперимент: закрыл все краны, подождал пока более менее остынут теплообменники. Давление как было так и осталось 1.5 бар. А как открыл кран на обратке, давление сразу в ноль упало. Почему так?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Starik »

Значит в системе отопления утечка.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Bahus »

Рулон туалетной бумаги в руки - и по всей системе пройтись по всем резьбовым соединениям.
Если система ветвлённая, с возможностью отключения контуров, можно повторить ваш эксперимент, но с отсечением кранов не под котлом, а веток по очереди. Точнее закрыть все, а открывать по очереди.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1742 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    843 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1319 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1971 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4702 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot]