Приветствую!ю
Имеется Baxi Луна 3 Комфорт 31 с уличным датчиком и пультом в комнате. Отапливается 170кв.м. Котел работает 2 месяца ровно и без нариканий. Но, сегодня перестал набирать температуру, подача не больше 35гр., на улице - 20. Настройки «YSELF»=1; «AMBON»=1; «MODUL»=1 F10=0. Мощность 99%
Температура в доме 18, на пульте 25
В прошлые морозы, месяц назад, при - 22 держал почти 85гр.
Делал сброс настроек до зоводских. Переводил работу котла по температуре подачи-тщетно.
Кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?
Baxi Luna 3 Comfort 31 не наберает мощность
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12142
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 31 не наберает мощность
Думаю вот тут покопаться нужно.
А, у вас ДУТ стоит. Тем не менее стоит снять показания с панели. CH которые.
А так-то не трогайте пару дней системы по отоплению. Сам должен подстроиться.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 янв 2022, 09:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Baxi Luna 3 Comfort 31 не наберает мощность
Отличный совет, правда не понял не чего кроме не трогать в мороз))))
Проблема решена, кондецат в трубе.
Проблема решена, кондецат в трубе.
-