mainfour 24 и лишний воздух

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
alexmats
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 16:23
Откуда: 161
Мой котел: mainfour 24f

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение alexmats »

Как включить программу стравливания воздуха из системы ?
если она конечно предусмотрена в этой модели?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение Bahus »

У MainFour нет. Нужно удостовериться что воздухоотводчик на насосе приоткрыт и потом пару раз включить котел в розетку, но с закрытым газовым краном. Тогда насос будет включаться, а розжига не будет. Весь воздух уйдет в систему, там его на радиаторах вылавливать. Часть вернётся в обратку и выйдет через воздухоотводчик котла. Потом открыть газ. Если котел в ошибке по розжигу - сбросить.
Муторно, но спецпрограммы нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
alexmats
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 16:23
Откуда: 161
Мой котел: mainfour 24f

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение alexmats »

Илья, спасибо за ответ
а без розжига пламени насос включится ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение Bahus »

Конечно включится. И розжиг будет работать. Вот только топлива нет (кран закрыт же), поэтому после 3 неудачных попыток котел уйдет в ошибку по розжигу (Е01).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    753 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
    krokodil2025 » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    851 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • ecofour 1.24 как выгнать воздух
    Zurab2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Выбивает УЗДП. Mainfour 24
    Igorek2404 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2286 Просмотры
    Последнее сообщение Igorek2404
  • Котел BAXI MainFour 24 - увеличение давления
    АлексРач » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1388 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя