Коллеги, здравствуйте! 
 Помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией. 
Котл BAXI ECOFOUR 24 F управляется ЗОНТом. 
Так вот если ставить котёл на температуру 22 градуса, а потом, среди недели удалённо переключить на 15, то давление воды упадёт до критической отметки и выскочит ошибка Е10. И наоборот, если при 15 градусах подпитать водой котёл до середины зелёного сектора манометра, то при нагреве до 22 градусов сработает клапан и 100-200 мл воды сольётся через него.
Подскажите пожалуйста что смотреть, как поступить?)
			
			
									
						Давление воды в котле
- 
				Steamboy
 - Гуру
 - Сообщения: 1290
 - Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
 - Откуда: Россия
 - Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
 - Благодарил (а): 31 раз
 - Поблагодарили: 194 раза
 - Возраст: 48
 
Давление воды в котле
solist, проверить наличие воздуха в расширительном баке котла.
			
			
									