Падает давление, а по факту нет
Падает давление, а по факту нет
При работе Eco4s 18f когда котел нагнал температуру и отключился или если я его отключил, то давление падает до нуля. Бачек поменял на новый. Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается, т.е не добавил много воды , а давление в норме. Что делать, прошу посоветуйте чего- нибудь?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Падает давление, а по факту нет
Как по мне, согласно Вашего описания проблема даже с новым бачком.
Подозреваю, что когда он не работает...
Значит и с новым бачком проблемы. Проверяйте в нём давление воздуха в нёмLaver писал(а): 14 фев 2022, 21:07 Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается,

На каком режиме работы котла? Когда он не работает или работает?
Подозреваю, что когда он не работает...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12144
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Падает давление, а по факту нет
Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
Падает давление, а по факту нет
Всем спасибо за ответы! Уточняю: как котел отключится давление падает, но стоит коснутся подпитки, как давление сразу поднимается, т.е. фактически воды не добавил, а только был импульс и небольшой щелчок
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Падает давление, а по факту нет
Чертеж, вдруг пригодится https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
Падает давление, а по факту нет
Спасибо, так и получилось, забита подводка в месте присоединения пластмассового угла на 90 гр, пришлось разобрать и проволокой прочистить с другой стороны-сейчас всё работает.Bahus писал(а): 15 фев 2022, 09:38 Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
-