Когда приобрели котел с выносной панелью, по началу работал по температуре потока носителя в контурах отопления пола. Затем по инструкции перенастроил по температуре помещения.
Сейчас ситуация такая что нужно перенастроить обратно на температуру потока.,.. убив много времени, не получилось.
Может есть кто сталкивался с этим или просто знает?
Jura91 писал(а): 21 янв 2022, 14:04Может есть кто сталкивался с этим или просто знает?
Инструкцию потерял что ли? Раздел 14.2.1, пункт В), это на стр. 74 инструкции, которую можно скачать, если в шапке форума нажать "информация", а потом выбрать "документация", дальше не сложно.
Да, все что в инструкции, проделывал. См.вложение
Максимум чего добился это по умолчанию на табло показывает темп.потока (меню 40 сменил с комнатное устройство на пульт оператора) , при повороте ручки регулировка показывает моментно текущую комн.темп. т.е. котел включается исходя от установки комн.темп.А, нужно чтобы по темп потока.
Т.е. задача, вырубить комнатный термометр
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
40 вроде правильно - пульт оператора 1.
А вот 5977 другой надо поставить. "Отсутствует", исходя из инструкции надо ставить когда комнатный датчик ВКЛЮЧАЕМ. Попробуйте его погонять.
Jura91 писал(а): 23 янв 2022, 00:12
40- пульт оператора 1(тогда вижу темп.потока). Переключил по инструкции на комнатное устройство 1- стал показвать только текущую темп.помещения.
5977- ввод функции Н5- отсутствует
Добрый день !
Антологичная ситуация, что вы поставили что бы заработало по обратке а не по воздуху ?
На данный момент стоит пульт оператора, но больше чем 35 градусов не греет (всмысле накрутка температуры останавливается на 35)...не пойму где эта температура настраивается. Ранее мог греть до 49градусов. Чтото сбилось или гдето не те настройки.
На счет заводских настроек вижу сброс програмирования по дням....а так чтоб фулл резет, такого нет (. Или не вижу
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Приходил сервисмэн, думал быстро сделает....так как я с инструкцией стоял и методом тыка пробовал...
MaxBreader писал(а): 10 мар 2022, 13:28
А может сбросить в заводские настройки и посмотреть, что получится?
Как сбрасывать до заводских настроек ?
Через кнопку "А" переводил котел в резерв на панели светился значек выключено, далее выключал с розетки на 10 минут. Но после включения ничего не сбрасывалось
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Jura91 писал(а): 10 мар 2022, 20:10
На данный момент стоит пульт оператора, но больше чем 35 градусов не греет (всмысле накрутка температуры останавливается на 35)...не пойму где эта температура настраивается. Ранее мог греть до 49градусов. Чтото сбилось или гдето не те настройки.
На счет заводских настроек вижу сброс програмирования по дням....а так чтоб фулл резет, такого нет (. Или не вижу
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Приходил сервисмэн, думал быстро сделает....так как я с инструкцией стоял и методом тыка пробовал...
Скажите у вас при повороте кнопки "B" регулируется температура воды ? или пишет "Времен комн установка"????
- Для повышения регулировки НАСТРОЙКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: для системы, работающей на низких
температурах (например, полы с подогревом), рекомендуется снизить максимальную температуру отопления, установив
параметр 741 до величины, не превышающей 45°C.
По поводу сброса сам ничего не понял в Инструкции к котлу и программатору не нашел
Как сбрасывать до заводских настроек ?
Через кнопку "А" переводил котел в резерв на панели светился значек выключено, далее выключал с розетки на 10 минут. Но после включения ничего не сбрасывалось
Через меню 2 (пуск в эксплуатацию) -> Конфигурация -> Строка программы 6205 (Reset to default parameters [Yes No])
Но учтите, что эта команда для Сименсовского контроллера. Почему Baxi не удосужился описать эту функцию в инструкции - я не знаю.
Jura91 писал(а): 10 мар 2022, 21:04
Да, сейчас ругулируется температура потока ручкой B.
Параметр 741 завтра просмотрю, отвечу. Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И попробую по вашему сброс сделать, отпишусь
Как сбрасывать до заводских настроек ?
Через кнопку "А" переводил котел в резерв на панели светился значек выключено, далее выключал с розетки на 10 минут. Но после включения ничего не сбрасывалось
Через меню 2 (пуск в эксплуатацию) -> Конфигурация -> Строка программы 6205 (Reset to default parameters [Yes No])
Но учтите, что эта команда для Сименсовского контроллера. Почему Baxi не удосужился описать эту функцию в инструкции - я не знаю.
Да, есть такой 6205 но надо через инженерное меню зайти (10101).
Jura91 писал(а): 10 мар 2022, 21:04
Да, сейчас ругулируется температура потока ручкой B.
Параметр 741 завтра просмотрю, отвечу. Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И попробую по вашему сброс сделать, отпишусь
Как сбрасывать до заводских настроек ?
Через кнопку "А" переводил котел в резерв на панели светился значек выключено, далее выключал с розетки на 10 минут. Но после включения ничего не сбрасывалось
Через меню 2 (пуск в эксплуатацию) -> Конфигурация -> Строка программы 6205 (Reset to default parameters [Yes No])
Но учтите, что эта команда для Сименсовского контроллера. Почему Baxi не удосужился описать эту функцию в инструкции - я не знаю.
Да, есть такой 6205 но надо через инженерное меню зайти (10101).
Теперь обнаружил что котел не отключается когда в помещении уже тепло. Скорее всего это последствия "дедовского метода", когда искал способ регулировки по потоку
Режим комфорт. Ранее отключался.
Завтра всеж сделаю возврат на заводские установки. Отпишу что вышло
Теперь обнаружил что котел не отключается когда в помещении уже тепло. Скорее всего это последствия "дедовского метода", когда искал способ регулировки по потоку
Режим комфорт. Ранее отключался.
Завтра всеж сделаю возврат на заводские установки. Отпишу что вышло
Как вы вернули по потоку объясните пожалуйста!!!
Сброс настроек работает только на одну конфигурацию, а не все настройки как принято ( сбрасывает только один раздел
Честно говоря, господа, не знаю за ваше оборудование (выносная панель), обычно, по моему скромному опыту, пульты ограничены по функционалу или доступ к нему сильно заморочен(скрыт). Возможно с помощью компа по какому нибудь интерф.. можно подлезть 232,485,ОТ итд, см инстр. НО если отключить датчик Т воздуха пульт должен найти другой вариант.Если нет возможности программно, попробуйте физически.Только оборудование не ломайте
А вообще советую подключайте зонт по ОТ, горя не знаю и пульт и удаленка контроль пульт
Sergey73 писал(а): 12 мар 2022, 02:11
Честно говоря, господа, не знаю за ваше оборудование (выносная панель), обычно, по моему скромному опыту, пульты ограничены по функционалу или доступ к нему сильно заморочен(скрыт). Возможно с помощью компа по какому нибудь интерф.. можно подлезть 232,485,ОТ итд, см инстр. НО если отключить датчик Т воздуха пульт должен найти другой вариант.Если нет возможности программно, попробуйте физически.Только оборудование не ломайте
А вообще советую подключайте зонт по ОТ, горя не знаю и пульт и удаленка контроль пульт
Добрый день. Для наших колов зонт не подходит в нет автоматика сименс. Есть для него OZW почти как зонт но цена на данный момент конская, да и интернета у меня там нету. В наших котлах датчик Т воздуха уже есть в пульте управления с коробки, но если он стоит на котле он не должен работать... Работать должен при выносе на стену через дополнительный аксессуар. Сам пульт в данном котел очень замороченный есть инструкция к нему но там только спец поймет что делать...
Спасибо за помощь.
greeenpies писал(а): 12 мар 2022, 09:49есть инструкция к нему но там только спец поймет что делать...
Да ладно наговаривать. Проверяй что наклацал в настройках (датчик выключи, к примеру), кроме тебя там никто ничего не делал, так что... не в инструкции дело (про зеркало вспомнилось...).
greeenpies писал(а): 12 мар 2022, 09:49есть инструкция к нему но там только спец поймет что делать...
Да ладно наговаривать. Проверяй что наклацал в настройках (датчик выключи, к примеру), кроме тебя там никто ничего не делал, так что... не в инструкции дело (про зеркало вспомнилось...).
Вам смешно, мне не очень! Кроме меня тут лазил мегасервисмен... Который по инструкции что то тыкал... Я задал вопрос такому же человеку, с таким же вопросом как он ее решил...
Ездил в сервисную своего города официального от Baxi, там ни кто не знает что делать с Платинумом.
Starik писал(а): 12 мар 2022, 14:01
Инструкция стр. 73, раздел 14.2.1, пункт А) ... комн мод 1 - теперь комнатный датчик помещения включен. Измени значение с единицы на ноль.
Нужна инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf
Параметр 40 выставлен как Пульт
Выбор по параметрам 40:
Пульт оператора
Комнатный датчик 1
Комнатный датчик 2
Модуль 3
greeenpies,
После резета 6205, пришлость заново пройтись по настройкам в моей системе (макс.нагрев отопления пола, Н5,... И чтото еще, вобшем по инструкции )
А, по температуре потока или комн.датчику меняю в меню 40