Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь.
Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Котёл не выходит на максимальную мощность в режиме отопления , работает постоянно в малом горении(модуляция 30),в параметре р15 выставлено 55. Всё работало в штатном режиме, до того пока газовики не перенесли газовый счётчик ниже по газовому стояку.(моя просьба) В зависимости от чего котёл изменяет мощность? Отслеживает ли котёл давление газа?Хотелось бы понимать алгоритм работы регулятора мощности.
Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.
Сегодня , прочитав сие сообщение , поймал себя на мысли , что и у меня также . Вывел мощность на 100 процентов (у меня эко нова 10 ф) , типа , как на 24 квт - хрен там , как грело , так и греет на малом газе . Поменял Р21 с 4-х градусов за минуту до 6-ти - ещё как попёр на полном газу , сразу железки внутри стали пощёлкивать и позвякивать - ну нахрен , убрал как было до этого
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Efim001 писал(а): 22 авг 2022, 19:39
Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.
Кстати, на своем "Эко нова 24F", то же самое заметил. Модуляция не меняется в режиме отопления. Розжиг 150, далее падает до 30.
Хотел вопрос задать -а оно уже обсуждается.
Модуляция по параметру I07 (и визуально тоже не меняется) всегда 30.
Параметр Р15 (мощность горелки) менял от 10 до 100. Все равно модуляция 30.
Параметр Р21 менял от 2 до 8 минут (штатно 4) . Модуляция 30.
Температуру теплоносителя (до куда греть ) менял с 45 до 70. При старте с 38 градусов в обоих случаях греет на 30.
В режиме регулировки клапана - модкляция работает (пламя меняется в окошке).
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Котёл работал исправно. Вызвали мастера по отоплению, разобраться с радиаторами, плохо нагревались.
В котле, мастер постоянно гонял давление и на очередном прогоне появился сильный шум, он его вроде как убрал, но остались звуки постоянно работающего котла, даже при выключенном режиме. На видео можно его услышать. Ранее такого не было.
Мастер обмолвился, что возможно дело в плате и он ее сломал. Привез другого мастера и они вдвоем до часу...
Последнее сообщение
радиаторы не починили, но котёл навернули)). А может проблему проявили. :) Пусть трехходовой разбирают, картридж чистят/меняют (привод проверяют). Если в системе фильтра ставились, то и их почистить.
Котёл Baxi eco nova 14f. при включении ГВС температура не поднимается выше 20°. котёл новый. помогите...
Последнее сообщение
при включение ГВС, горелка должна выйте на полную мощность и поддерживать заданную температуру, она не выходит
верно. Давление должно быть 13-20 мбар.иначе будет посадка мощности. Часто бывает когда 1/2 подводку ставят
baxi eco nova 14f
Прошу помочь, в интернетах информацию не нашел.
Котел baxi eco nova подключен к baxi connect, хочу через baxi connect настроить следующие параметры:
1. не выключение котла при достижении поставленной температуры ТН
2. настроить отключение только по воздуху (датчик температуры воздуха).
Сейчас настроено вроде все корректно, но быстро температура ТН доходит до температуры выставленной в котле и котел выключается (контура не успевают прогреться, выставлял 50 градусов и ниже и...
Последнее сообщение
Какие теплопотери помещения? Ну или хотя бы отапливаемая площадь.
И неплохо бы посчитать общую мощность отопительных приборов. Как правило в паспортах радиаторов это указано.
спасибо за ответ.
Сделал так)
К baxi connect+ подключил датчики температуры rs485а все корректно, и поставил на подачу и обратку (были градусники на коллекторах, теперь все онлайн и статистикой), настроил работу отопления по температуре обратки (понизил до 10 киловатт котел еще), при наборе температуры согласно датчику...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста , в чем может быть проблемам
Вчера поменяли мне котел поставили новый , все работает с гвс отлично . Вечером включили отопление попробовать на 55гр на первом этаже батареи нагрелись хорошо, а вот на втором этаже нет . С котла труба идет вилка (или как там ее называют незнаю )) она горячая , вот с нее разводка на батареи первый этаж и на второй , труба на второй этаж холодная
Воздух на втором этаже стравливали , воду сливали
Систему подпитывали
Не могу...
Последнее сообщение
если воздуха точно нет:
Пройтись по всей ветке от вилки подачи на второй этаж по всей магистрали, проверить не забыли ли где-то закрытый кран. Вплоть до вилки на обратке.
Если на разветвлении (или подача или обратка) есть регулировочные вентили или запорные краны - перекрыть полностью ветку первого этажа. Проверить результат.
Проверить открыт ли автоматический воздухоотводчик в котле. Он за насосом. Либо красный колпачок (отщёлкнуть вверх), либо серый колпачок (открутить на пару оборотов).
В...
Имеется одноконтурный котел Eco Nova 1.24F, у которого есть пара дополнительных выходов на бойлер (косвенного) нагрева.
Хочется прямо сейчас запустить на нём отопление, не подключая бойлер горячей воды. Можно ли это сделать и что для этого нужно?
Последнее сообщение
Особо неочевидного не вижу. Просто делай как в инструкции и всё.
Единственное - инструкцию нужно использовать ту, которая шла в коробке с котлом.
Потому что были изменения в прошивке, я так понимаю. У меня лежит более старая pdf-версия инструкции. Так вот там значение 3 вполне себе используется. И без всяких сносок со звёздочками.
Nova.png
Непонятно только почему с завода ставят 2 . Ну подключили бы сразу датчик на заводе и выставили 1 , если уж из обращения значение 3 вывели (тоже, кстати,...