Странности котла

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Какие-то странные эти Baxi... Все параметры напряжения в порядке (контроль ИБП+визуальный), а котел сам выключается и сам-же включается указав на 98-у ошибку ("неправильное напряжение") и работает дальше....
шо-за хрень?!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Котел только констатирует факт.

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Starik писал(а): 08 мар 2022, 15:22 Котел только констатирует факт.
это я понимаю... Но ни визуально ("свет") и при помощи ИБП (запущена на ПК программа ИБПшки) выявить недостатки "света" не получается....

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:04запущена на ПК программа ИБПшки
И что же там за ИБП, если не секрет, с квадратным синусом?

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

1) ИБП не относится к котлу. Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев. 2) даже если и буду его подключать, то только на AVR-"розетку". 3) при наличии хл.энергии в сети инвертор не включается. Работает только AVR, т.е. "чисто стаб".

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 18:29Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев.
Это бесполезная и недостоверная информация (мусорная).
Остальное - вообще не понял. :facepalm:

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Странность заключается еще в том, что когда напруга реально "скачет" он работает... а когда все норм, внезапно ошибку пишет...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06 Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.
Starik писал(а): 19 мар 2022, 17:06Проверь розетку
ну это нужно тогда проф.электрика вызывать, а у меня с этим полная жо... и деньги тут не при чем.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Удивил.

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Starik писал(а): 24 мар 2022, 08:32Удивил.
ну не лезу я в розетки сложного оборудования. Раз спалил достаточно. А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки". Так, что нет электриков.

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Странности котла

Сообщение славянски дом »

Было подобное . Скрутка проводов в гофре на улице. Когда погода портилась , туда попадала вода и у котла начинался " ревматизм " :D

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Странности котла

Сообщение Starik »

Advokat-donetsk писал(а): 27 мар 2022, 18:40А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки".
:twisted: Наглый лжец!!! Так вот для чего ты тут зарегистрировался... Довольно долго продержался.

Автор темы
Advokat-donetsk
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
Откуда: Донецк
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Возраст: 50

Странности котла

Сообщение Advokat-donetsk »

Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29Наглый лжец!!!
Starik, это чего это лжец?
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29 Так вот для чего ты тут зарегистрировался
Starik, для чего, по вашему?
Starik писал(а): 28 мар 2022, 09:29 Довольно долго продержался.
Starik, чего-чего? где продержался? как продержался?

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Starik писал(а): 08 мар 2022, 18:16 И что же там за ИБП
Starik, не стал рисковать. поставил ИБП с правильной синусоидой для газовых котлов. Но, что характерно - ошибка все-равно периодически вылетает. Без какой-либо системы...

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
славянски дом писал(а): 28 мар 2022, 07:31 Скрутка проводов в гофре на улице.
славянски дом, ну у меня все внутри дома. И потом в той линии, что котел насколько розеток в которые подключены обычные ПК через ИБП и там все ОК, все работает, проблем с "качеством тока" не наблюдается.
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Странности котла

Сообщение ArtWolf »

Земляк, мало того, что у тебя пинг зашкаливает, так ещё и юмора не понимаешь :facepalm:
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Покупка котла и пара сопутсвующих вопросов
    10 Ответы
    5130 Просмотры
    Последнее сообщение Sekator
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    5153 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5035 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    4000 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей