Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi

Сообщение Антон К »

Добрый день знатоки, случилось страшное котел Baxi Luna 1.310 Fi стало падать давление. Подключено теплый пол на 5 ниток, радиаторы первого и второго этажей. Визуально протечек нет. Отключал по очереди все контуры-безрезультатно давление падает. Подачка стала раз в 36 часов. Закрыл все вентиля на выходе котла на ночь и давление опять! упало. Снял крышки котла протечек нет, отложений солей почти нет (на участке в 1 см есть). Сегодня проверил давление в расширительном баке котла (есть еще 1 на обратке на 10 л) там пусто. Подкачал жду результата. Кран подкачки воды в котел держит. В чем еще может быть дело?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Антон К
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 07:16
Благодарил (а): 2 раза

Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi

Сообщение Антон К »

Bahus писал(а): 12 май 2022, 12:59 Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Спасибо, сегодня попробую.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1971 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1320 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1742 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1431 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость