Подскажите пожалуйста стоит котел напольный baxi slim 1400. Работает штатно, все прекрасно.
Но, решил поставить ИБП Lanches L900Pro-H 3кВа
При работе от АКБ котел "тарахтит" секунд 5 входит в ошибку по горелке. Электрод ионизации пламя не видит.
Фазность учтена. Что входные, что выходные.
Как это чудо заставить работать?
Производитель пишет что синусоида чистейшая, но не проверял.
Осциллографа нема.
Сквозной ноль - плохая идея
Большое спасибо!
Не работает baxi slim 1400 от ИБП
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1585 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не работает baxi slim 1400 от ИБП
Слим с ИБПшкой это вообще песни-пляски замечательные. Думаю вам тут не помогут. Издалека это сложно.
В контроле ионизации участвует контур заземления. Подозреваю что ваш ИБП его не пробрасывает.
В контроле ионизации участвует контур заземления. Подозреваю что ваш ИБП его не пробрасывает.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 май 2022, 09:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1400
- Благодарил (а): 1 раз
Не работает baxi slim 1400 от ИБП
Спасибо и на этом. Буду дальше колдовать. С заземлением уже тоже колдовал. Не сильно то помогло:)
-
- Старожил
- Сообщения: 683
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Не работает baxi slim 1400 от ИБП
Да, нет ни каких плясок. У меня с слимом работает самопальный, состоящий из китайских зарядника и инвертора. Полагаю, что выход 220в с ИБП не имеет условных нейтрали (N) и фазы (L). Их нужно назначить самостоятельно, со всеми вытекающими эл. коммутациями.Bahus писал(а): 16 май 2022, 12:36 Слим с ИБПшкой это вообще песни-пляски замечательные. Думаю вам тут не помогут. Издалека это сложно.
В контроле ионизации участвует контур заземления. Подозреваю что ваш ИБП его не пробрасывает.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1585 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не работает baxi slim 1400 от ИБП
Ну это в требованиях производителя лет 15 как написано. Поэтому и не упоминал.
-