Сообщение Fizko »

Доброго времени суток!

Уважаемые форумчани, пожалуйста подскажите, котел SLIM 1.490 iN дружит с ZONT? Какую модель ZONT можно использовать подключив к плате котла для управления: модуляцией горелки и смесительными узлами?

Заранее благодарю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13220
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

SLIM 1.490 iN и ZONT

Сообщение Bahus »

Для подключения Зонта Слим по протоколу Opentherm понадобится дополнительная интерфейсная плата. 71407251-
По выбору возможностей самого Зонта лучше обратиться к описаниям на сайте производителя. Zont-online.ru
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Fizko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 май 2022, 09:17
Откуда: Люберцы

SLIM 1.490 iN и ZONT

Сообщение Fizko »

Благодарю Вас!
Пожалуйста можно уточнить, а дополнительная интерфейсная плата 71407251 это продукция Baxi или Zont?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13220
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1733 раза
Возраст: 46

SLIM 1.490 iN и ZONT

Сообщение Bahus »

Это артикул каталога Baxi.
https://shop.baxi.ru/products/interfeys ... l3d3unvus5
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

SLIM 1.490 iN и ZONT

Сообщение tsv63 »

Fizko писал(а): 19 май 2022, 09:27 Какую модель ZONT можно использовать подключив к плате котла для управления: модуляцией горелки
Зонт, а равно и иные, модуляцией горелки не управляют, к слову, совсем. Модуляцией управляют мозги самого котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание