Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
andalerom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2022, 13:22
Откуда: Санкт-Петербург

Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24

Сообщение andalerom »

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста кто может дать консультацию по дымоходу для каскада из двух котлов Baxi Duo-tec compact 1.24 (24кВт)?
Управление через ZONT или MyHeat.

Именно эти котлы не рекомендуется объединять через коллекторный дымоход. (почему-то)

Рассматриваем вариант вести 2 раздельных дымохода с цокольного этажа вверх на крышу по улице, вдоль стены (8.5м подъем).
Дымоходы по 80мм (например Stout DN80 м/п PP-FE не коаксиальных) + 50мм утеплитель, обернутые в оцинковкованную трубу. Общий диаметр одного дымохода 180мм.
Забор воздуха из помещения котельной. В котельную приточный клапан КИВ-125 с улицы.
Проблема - 2 дымохода займут 360мм стены, что очень некрасиво.

Может быть кто-то может подсказать вариант как их сделать тоньше?

Вопросы:
1) Можно ли вывести 2 котла в один дымоход? (все таки)
Модели Duo-tec E и Compact не рекомендуют выводить в один коллектор дымохода из-за функции автоматической подстройки под газ. Может быть можно эту функцию отключить программно?
(Подведена магистраль природного газа, не уверен что требуется какая-то динамическая подстройка)

2) Можно ли и хорошо ли провести 2 дымохода в стене дома? Стена: 80мм брус + 145мм утеплитель эковата. + 27мм отделка имитатор бруса. Газовики согласуют? Пожарная безопасность? Маловероятно что решимся на этот вариант, но…

3) Можно ли не утеплять PP дымоходы выведенные на улицу? (тогда они будут гораздо тоньше 2x80мм)

4) Можно ли всю трассу дымохода сделать коаксиальными дымоходами (8.5м по улице!)? (Дымоход тоньше: 80/125мм)

5) Надо ли делать дополнительный конденсатоотводчик, если в этой модели он есть на входе?

Еще есть вопросы по проходу крыши и сбору конденсата, но толщина дымоходов это главный вопрос сейчас.
Спасибо.
Андрей. Санкт-Петербург.

Изображение
Изображение
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24

Сообщение Bahus »

А кто сказал, что нельзя? Если в каталоге не указано, не значит, что нельзя. Просто они не догадались, что из бытовых котлов каскад можно делать :) Просто с присоединением поколхозить придется, ибо диаметры другие. А так всё то же самое. Разделы 7.5-7.6 генерального каталога.
А так-то по всем техническим вопросам можно обратиться к представителю Baxi в Питере - Максиму Кононенко. Очень хороший и грамотный техспец. Телефон его на сайте есть.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
andalerom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2022, 13:22
Откуда: Санкт-Петербург

Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24

Сообщение andalerom »

Bahus, спасибо за информацию. Вопрос направил.
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:53 А кто сказал, что нельзя
Официального источника нет. В магазине мне сообщили следующее:
Итальянцы не рекомендуют в такой схеме использовать Duo-tec Compact , т.к. адаптация по газу плохо работает при общем коллекторе. котел же постоянно отслеживает параметры горения, в т.ч по дымам, а в режиме коллектора там всё пляшет сильнее чем при единичном дымоходе и котел постоянно калибруется, периодически высовываясь в ошибки. Это было когда итальянцы тестировали на заводе.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24

Сообщение Bahus »

Ааа, во чего. Тогда может быть, ничего не могу сказать. Позвоните Максу, я думаю он на все вопросы вам ответит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    231 Просмотры
    Последнее сообщение RIV^
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1815 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5543 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1035 Просмотры
    Последнее сообщение Max77

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость