Сообщение andrym2008 »

была отключена вода и котел выдал ошибку E 010. После этого были перекрыты все краны под котлом, слита вода. Давление в расширительном бачке докачал насосом до 1 атмосферы. Затем открыты все ветили. Но давление на манометре без подкачки воды показало между начальноц красной и зеленой зоной. Подкачал воду до середины к1и 2-ой зеленой зоной. Включил котел на пользование горячей водой из крана. отопление пока не включал. Через некоторое время стрелочка уползла в красную зону в район 3-4. Приходится сливать воду в бутылку и стрелочку возвращать в зеленую зону. Чтобы не капало с аварийного клапана на ночь закручиваю все краны под котлом. Заметил что при этом давление немного падает. Подскажите как мне решить эту проблему и найти неисправность. На втором слева кране есть следы окисления вдоль него но раньше это не вызывало проблем.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7486
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Сообщение Starik »

andrym2008 писал(а): 30 июл 2022, 14:25как мне решить эту проблему и найти неисправность.
Вернуться к чтению своего первого поста на этом форуме. С 2016 года вопрос задаешь viewtopic.php?p=28550#p28550, вот 2017 год
viewtopic.php?p=41085#p41085
Уже пора что-нибудь сделать, наверное, а не ждать пока "само рассосется". ;)

Автор темы
andrym2008
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 07:45

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Сообщение andrym2008 »

Например? Сейчас выходные. С чего хотя бы начать.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7486
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Сообщение Starik »

Там все ходы расписаны. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13007
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1688 раз
Возраст: 45

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Сообщение Bahus »

andrym2008 писал(а): 30 июл 2022, 14:25 Давление в расширительном бачке докачал насосом до 1 атмосферы
Качали с открытым сливным краном? Если нет, то ваш килограмм в баке ни фига не килограмм.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    943 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    6151 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1796 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    1827 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]