Сообщение faxer44 »

Привет всем! Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается. Судя по инструкции, должен появиться значек трехходовика и типа все заработать, но котел живет своей жизнью. Менял направление вращения сервопривода трехходовика, и все равно в меню котла толком не настроил. Есть вот прямо пошаговое руководство? И меню в Ампере, конечно, писал еще тот затейник... И паспорт написан так, что хер разберешь. Помогите, пожалуйста..
PS: еще к нему Зонт смарт подключен по опентерму, ладно хоть с ним дружит. Отсюда вопрос еще - нужно, все-таки, подключать к котлу родные датчики температуры помещения и улицы при работе с бочкой или нет? Просто без бойлера он инфу тянет с Зонта по шине, с бочкой ругается...
Датчик бойлера подключен родной Амперовский.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение Starik »

faxer44 писал(а): 17 авг 2022, 10:54Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается.
Просто без бойлера он инфу тянет с Зонта по шине, с бочкой ругается...
Не знаю как насчет паспорта котла, но вот твой пост очень "информативно" отражает происходящее. Особенно четко и ясно прописано что именно надо понимать под выражением "херь какая-то получается", а так же "с бочкой ругается..." - если матом, то меню написано грамотно, имхо.

Автор темы
faxer44
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
Откуда: Кострома
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение faxer44 »

Ок, напишу по другому: настраивая параметры котла для работы его с трехходовым на бойлер - что и как нужно прописать правильно в меню, чтобы (судя по паспорту) появилась иконка трехходовика и он начал корректно работать? Нужно-ли все родные датчики Амперы цеплять к ней, если управление котлом идет через зонт по опентерму? Настройку делал по паспорту, часть пунктов меню не активно, хотя заходил и под сервисником. С другими подобными котлами, типа протерма и вайланда, например, таких танцев с бубнами никогда нет, 3 минуты занимает весь процесс. Либо я тупо что-то не догоняю в логике построения алгоритма именно такой настройки системы.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение Starik »

faxer44 писал(а): 17 авг 2022, 17:36Ок, напишу по другому:...
Отвечу по-другому. ;)
Что ты делаешь (пошагово) до момента "всё пропало"?
faxer44 писал(а): 17 авг 2022, 17:36что и как нужно прописать правильно в меню, чтобы (судя по паспорту) появилась иконка трехходовика
А если правильно подключать (инструкция: стр. 15, рис. 5), что происходит?

Автор темы
faxer44
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
Откуда: Кострома
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение faxer44 »

Все настраиваю по инструкции по вышеприведенным страницам, но в процессе выясняется, что часть функций котла не открыта в меню, именно тех, которые нужны для корректного выбора режима котла с бойлером. Пытаюсь искать и включить их в сервисном меню - нету... Значек трехходового, который, типа, должен появится при активированном режиме "на бойлер" не появляется. Чуть опустил глаз в инструкцию - вышел из сервисного меню... Вообщем, завтра еще раз поеду туда (удаленка за 60км), буду еще раз пытаться настроить. Вопрос попутно: надо-ли подключать все датчики из комплекта котла при условии подключения зонта и перехвата уличной и внутренней температуры непосредственно с него (подключение вместо датчика температуры помещения в меню, вроде 2 датчик)?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение Starik »

faxer44 писал(а): 18 авг 2022, 09:03Все настраиваю по инструкции...
Начинать надо со: "всё подключаю по инструкции". Там только одна точка подключения клапана, если подключишь в другое место - ковырять меню бесполезно (в меню клапан - переключающий).
Для измерения температуры воды в контурах нужны датчики на каждый контур, т.е. один для СО, второй для ГВС (бойлера), если я правильно понимаю. Остальное не обязательно, имхо.

Автор темы
faxer44
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
Откуда: Кострома
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение faxer44 »

Клапан подключается в место, прописанное во инструкции
WhatsApp Image 2022-08-14 at 14.47.22.jpeg
, датчик ГВС (родной, амперовский) подключен в штатный разъем, температуру СО он берет со своего датчика котла.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6631
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение Starik »

А дальше по таблице в инструкции на стр. 20, к примеру, режим работы контуров = приоритет ГВС.
Однако, в таблице на стр. 22 есть интересная строка 3.3.
Дальше надо смотреть строки про насосы (это 8.1 и далее), а так же строку 9 (там вариант 2 только датчик из бойлера).
Про клапан строка 9.3.
Как-то так, вроде ничего сложного. :)

Автор темы
faxer44
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
Откуда: Кострома
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение faxer44 »

Про "ничего сложного" абсолютно согласен. Но вот настолько замудрить процесс - это, конечно, красавцы они! Проще котельную раскидать и настроить на мегаватт, чем зашить режим работы на ампере..))) Ок, поеду попробую еще раз, по результатам отпишусь. Спасибо!

Автор темы
faxer44
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
Откуда: Кострома
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 49

Baxi Ампера+выносной трехходовик+бойлер

Сообщение faxer44 »

Докладываю - оживил эту вундервафлю. Отключил зонта, все ожило. Потом уже настроенный зонт привязал, но с иной прошивкой, которая 158. На 161 прошивке не захотел дружить - не назначается зонт как выносной датчик температуры №2 и температуру воздуха улицы он с зонта не подтягивает. Надо будет с ТП зонта пообщаться по этому поводу. А так шевелится, сцуко.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ампера 12квт
    2 Ответы
    3037 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений babai
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    813 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура на выносной панели
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    2147 Просмотры
    Последнее сообщение Dimadima12345
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    4999 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость