baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
Добрый день. Отключали электричество на 5 часов. После включения котел на постоянку греет батареи. К котлу подключен беспроводной термостат. Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен. Может ли как то сбиться режим на температуру в контуре вместо работы по термостату? Или когда работает от внешнего термостата, котел сам по себе должен работать по температуре в контуре?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7113
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 781 раз
- Возраст: 59
baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
Ты ничего не путаешь? Что за термостат?ivldenis писал(а): 19 сен 2022, 14:15Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7113
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 781 раз
- Возраст: 59
baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
Инструкция к термостату есть?
Перезапусти его заново (выполни процедуру запуска, что бы приемник и термостат друг друга увидели), если не сгорел, то должно заработать.
Перезапусти его заново (выполни процедуру запуска, что бы приемник и термостат друг друга увидели), если не сгорел, то должно заработать.
baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
вроде заработало. сделал сброс пульта, потом заново подцепил к блоку.
-