Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Добрый день. Отключали электричество на 5 часов. После включения котел на постоянку греет батареи. К котлу подключен беспроводной термостат. Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен. Может ли как то сбиться режим на температуру в контуре вместо работы по термостату? Или когда работает от внешнего термостата, котел сам по себе должен работать по температуре в контуре?
Инструкция к термостату есть?
Перезапусти его заново (выполни процедуру запуска, что бы приемник и термостат друг друга увидели), если не сгорел, то должно заработать.
Ситуация:
Отопление выключено, ГВС включено.
Греется обратка отопления до 50-55⁰. И рядом с бойлером и коллектор обратки на 2 этаже(на 1 этаже до 30⁰). Байпс внутри котла тоже (хотя может и должен?).
Что это может быть?
При закрытых кранах обратки отопления тоже ближе к бойлеру 50⁰, дальше по трубе понятно уже быстро падает до комнатной (на коллекторах тоже комнатная).
+ картинка по combi80.
Греется на цифре 24 и продавливает до коллектора обратки на 2ом этаже
Здравствуйте. Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80 KSL714084715
Или бак теплообменника к нему 711109100 / 626960 / 616330
Может у кого есть опыт, на что можно поменять.
Последнее сообщение
Полностью бойлер Combi 80 (Modulo).
Расширительным баком они с завода не комплектуются. И вы отдельно покупали, наверняка. Но это переставить можно.
Добрый день
Перестал греть горячую воду BAXI Luna3 Comfort Combi (с накопительный бойлер)
Предварительно, до этого была проблема с тем что перестал включаться и греть воду для отопления, вызывали мастера (трижды) и по итогу заменил: прессостат, вентилятор и плату управления.
Связаны ли поломки или нет - не ясно. Сейчас с отоплением в порядке - только нет горячей воды. Хотим дальше сами разобраться.
Видел в соседних ветках, что возможно неверные параметры в новой плате.
Последнее сообщение
Да, в итоге было значение 00, поставил 05 и все заработало. Без комментариев конечно - компетенции мастера . Всем спасибо за помощь!
Приветствую, в документации раздел 17.1 страница 64 имеется предписание
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
За что отвечает приведенный параметр F10 и требуемое к установке значение 02? В документации эта часть значений не поясняется.
По умолчанию данный параметр равен 00. У представителя организации по вводу в эксплуатацию в его трафарете ответа не нашлось,...
Последнее сообщение
Starik , а как же F10=01? Там вроде у кого длиннее и толще ))
Подскажите пожалуйста как подключить внешний термостат Beok RF к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. Через разъемы 1, 2 не получилось. Есть ли какие то другие варианты???
Последнее сообщение
Почему не получилось? Что вышло? Зачем вам ещё один термостат? Какие настройки датчика панели?