Luna HT 1.850 Ошибка Е 82
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Luna HT 1.850 Ошибка Е 82
Добрый день!
эта ошибка вызвана неправильным программированием каскада. как правила из за того что разные котлы имеют один и тот же адрес. Если речь идет о каскаде, то дело скорее всего в этом.
эта ошибка вызвана неправильным программированием каскада. как правила из за того что разные котлы имеют один и тот же адрес. Если речь идет о каскаде, то дело скорее всего в этом.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:13
- Откуда: майкоп
- Мой котел: BAXI-luna
Luna HT 1.850 Ошибка Е 82
В блочно-модульной котельной 5котлов соединеные каскадом,,,,зажигаются тока если в параметре Р54 в каждом котле поставить 1,,,,но мигает ошибка е82,,,,,как настроить или исправить эту беду???? 

-