Luna HT 1.850 Ошибка Е 82

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
staszd
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 11:17

Luna HT 1.850 Ошибка Е 82

Сообщение staszd »

Добрый день. Подскажите что за ошибка Е 82 в таблице такой нет.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: Luna HT 1.850 Ошибка Е 82

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!

эта ошибка вызвана неправильным программированием каскада. как правила из за того что разные котлы имеют один и тот же адрес. Если речь идет о каскаде, то дело скорее всего в этом.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
staszd
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 11:17

Re: Luna HT 1.850 Ошибка Е 82

Сообщение staszd »

Спасибо. действительно ошибка вышла после замены эл.платы

павел12345
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:13
Откуда: майкоп
Мой котел: BAXI-luna

Luna HT 1.850 Ошибка Е 82

Сообщение павел12345 »

В блочно-модульной котельной 5котлов соединеные каскадом,,,,зажигаются тока если в параметре Р54 в каждом котле поставить 1,,,,но мигает ошибка е82,,,,,как настроить или исправить эту беду???? :(