Перестал показывать промежуточные значения модуляции
Подскажите пожалуйста, котел Луна 3+zont connect , работает в псевдорылейном режиме. Вчера перестал показывать модуляция, то есть либо 100 либо 0. Промежуточных значений нет. Причем когда модуляция 0 я вижу, что температура теплоносителя максимальна, ту которая установлена мною. Также я вижу что горелка горит на маленькой мощности, но процентов в программе 0.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13002
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1686 раз
- Возраст: 45
Перестал показывать промежуточные значения модуляции
Так 0% модуляции обозначает, что соленоид модуляции полностью закрыт и котёл работает на минимальной мощности. В вашем случае 11 кВт или около того.