Какие показатели передаются по шине OpenTherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Dmitry765
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 16:39
Откуда: Владимирская областт
Мой котел: Baxi Eco Four 24F

Какие показатели передаются по шине OpenTherm

Сообщение Dmitry765 »

Здравствуйте!
Подскажите, или посоветуйте где найти.
Какие показатели умеет/должен передавать котел конкретной модели по шине OpenTherm на модуль Zont?

У меня выдает не все что нужно.

В частности интересуют показания:
1. Скорость протока ГВС.
2. Давление в системе ГВС.
У меня приложение по ним показывает 0 или график пустой. Хотелось бы их видеть удаленно.

Котел Baxi Eco Four 24F
Модуль Zont Connect+ / Baxi

Температуру теплоносителя, уровень модуляции, температуру воздуха с датчика показывает нормально. Ошибки присылает, управляется нормально.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Какие показатели передаются по шине OpenTherm

Сообщение Bahus »

2 точно не будет, поскольку физически такого датчика нет.
по №1 не подскажу. По идее может, но это надо спецификацию протокола смотреть, наверное.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Автоматика котлов»