Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
maxim_e
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24

Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33

Сообщение maxim_e »

Добрый день.
Котел прекрасно рулится на ТН выше 33 с расчетной температурой около 35 и модуляцией около 10%. Когда расчетная температура падает ниже, то горелка выключается - см. график. Но потом, когда расчетная доходит вниз до 25 и затем идет снова вверх, то горелка вместо того, чтобы включится на модуляцию 10%, быстро переключается между 0 и 50%. Когда расчетная температура снова доходит до примерно 34-35, то все опять становится красиво с модуляцией 10%.
Вопрос: как объяснить котлу или zont'у, что не нужно так делать, а после выключения (в модуляцию 0%) нужно опять включить горелку на модуляцию около 10%? Или, как альтернатива, как объяснить zont'у, что не надо ставить такую низкую расчетную температуру? (Это если котел вообще не умеет в этом диапазоне по-другому).
Коэффициенты ПИД подкрутить? Есть инструкция что и в какую сторону?
Условия: Luna Duo tec e, теплые полы, диапазон ТН - 25-45, управление по воздуху в помещении (датчик Zont) с ПИД без ПЗА, на улице -5, фактическая температура на датчике в помещении держится на 20 плюс/минуc 0.1. Нижний график - модуляция.
Вложения
Luna Connect 2.png
Luna Connect 1.png
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1676 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1829 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение В. А. П.70
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    4118 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2503 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя