Ampera 9 - как настраивать ступенчатый режим?

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
alagor
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 23:28
Откуда: Тольятти
Мой котел: BAXI Ampera 9 + Baxi ECO Four 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 57

Ampera 9 - как настраивать ступенчатый режим?

Сообщение alagor »

Добрый день, подскажите, пожалуйста где можно почитать принцип работы/настройки ступенчатого режима котла Ampera 9, в частности?
Речь об этом меню:
2022-12-07_14-14-34-037.jpg
В руководстве по эксплуатации подобной информации не нашел.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Ampera 9 - как настраивать ступенчатый режим?

Сообщение Bahus »

Я так понимаю это некоторые точки, в которых котел будет изменять интенсивность нагрева. В зависимости от удаленности действующей температуры от заданной.
Мне видится это так:
Сниж мощь 1 - включен 1 ТЭН
Сниж мощь 2 - включено 2 ТЭНа
Увелич мощь - включено 3 ТЭНа.
Откл котла - отключение нагрева.
И значения там поди можно и с плюсом поставить и с минусом, верно?
На истину не претендую. Просто догадки-угадки.

А чего плавный режим по ПИД не нравится? Там, кстати, примерно похожая логика, только на мощности основана, а не на температуре. Пункты 4 и 5 меню сервисного инженера.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
alagor
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 23:28
Откуда: Тольятти
Мой котел: BAXI Ampera 9 + Baxi ECO Four 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 57

Ampera 9 - как настраивать ступенчатый режим?

Сообщение alagor »

Bahus писал(а): 07 дек 2022, 15:17 И значения там поди можно и с плюсом поставить и с минусом, верно?
Нет, по строкам вот такой диапазон:
2-12
2-10
1-3
0-5
потому и ищу что-нибудь почитать, что ничего не понятно...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Ampera 9 - как настраивать ступенчатый режим?

Сообщение Bahus »

Хм. тогда не знаю. У них вообще логика здорово неинтуитивная в настройках.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2757 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1101 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi AMPERA Plus 12 интеграция с умным домом Tuya Zigbee
    Cadabrum » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Как настроить гистерезис по теплоносителю Ampera plus
    VladimirKhait » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    1787 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость