Котел не выходит на рабочий режим

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kvatrix
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2022, 16:36
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi slim 1300 IN

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Kvatrix »

Добрый вечер,котел baxi slim 1300 in, запустил 2декабря,дом 2этажа,контура теплого пола и батарей на каждом этаже.Котел работает неделю,не вырубается,показывает на табло всего 40гр.Набирал примерно по 2 гр в день.Залито в систему 240литров теплоносителя.Заметил что вертикальный отходящий дымоход греется сильно только с правой стороны.Никто не может помочь с этой проблемой,почему так долго и медленно греет...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Starik »

Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:00почему так долго и медленно греет...
Может есть смысл в инструкцию заглянуть, там много интересного отыщется. К примеру, раздел № 13 может подойдет для данной ситуации.
А так, обычно вопросы задают тем, кто монтировал и настраивал.

Автор темы
Kvatrix
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2022, 16:36
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi slim 1300 IN

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Kvatrix »

Инструкцию почти выучил.Монтажник не поймет,ошибок котел не выдает,просто не может,согреть.Предположил что может левая горелка не работает,или в этом случае всплыла бы ошибка на табло.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Starik »

Что там по разделу № 13, как дела обстоят?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Bahus »

Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:16 Предположил что может левая горелка не работает
Смотровое окошко никто не отменял.
Если здание до декабря было холодным, то оно устанет набирать тепло.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Kvatrix
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2022, 16:36
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi slim 1300 IN

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Kvatrix »

По 13пункту,это как я понимаю расположение перемычек?

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Меня больше тревожит неравномерный нагрев дымохода,через смотровое окошко видно в большей степени одну горелку справа,а вот левой не особо

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А на что может повлиять данные по 13пункту инструкции?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Котел не выходит на рабочий режим

Сообщение Starik »

Kvatrix писал(а): 10 дек 2022, 14:28А на что может повлиять данные по 13пункту инструкции?
:shock: Там же чёрным по-русски напечатано, в инструкции, тем более что:
Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:16Инструкцию почти выучил.
Уже от зубов должно отскакивать, судя по этой фразе. ;) Хотя, размер "почти" у всех разный, конечно. :lol:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    3272 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    670 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • luna 3 comfort AIR - что за котел?
    Ilgiz » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    1115 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2962 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей