BAXI DUO TEC E28

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
ASeylanyan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 11:46
Откуда: Երևան
Мой котел: baxi duu tec E28
Благодарил (а): 3 раза

BAXI DUO TEC E28

Сообщение ASeylanyan »

Здравствуйте вопрос такой
В этом году установил BAXI DUO TEC E28 до этого был main 24.
Обратил внимание на то что в режиме отопления достигая нужное температуры котел не отключает горелку и все время стабильно держит ту температуру которая выставлена. Мой бывший котел работал по другому, достигая нужной температуры он поднимал градус выше указанной после чего отключал горелку пока температура не спадет и снова включался
Квадратура у меня 140 м2
Не пойму может так конденсационные котлы работают но вроде расход газа получается не меньше а даже побольше чем в обычном, может настроить надо
Спасибо с уважением
Последний раз редактировалось ASeylanyan 12 дек 2022, 13:00, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7027
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

BAXI DUO TEC E28

Сообщение Starik »

ASeylanyan писал(а): 12 дек 2022, 11:55... может так конденсационные котлы работают
Всё так, всё так. :)

Автор темы
ASeylanyan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 11:46
Откуда: Երևան
Мой котел: baxi duu tec E28
Благодарил (а): 3 раза

BAXI DUO TEC E28

Сообщение ASeylanyan »

Starik писал(а): 12 дек 2022, 12:09 Всё так, всё так
Т.е получается горелка постоянно горит поддерживая установленную температуру, Спасибо

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7027
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

BAXI DUO TEC E28

Сообщение Starik »

Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).

Автор темы
ASeylanyan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 11:46
Откуда: Երևան
Мой котел: baxi duu tec E28
Благодарил (а): 3 раза

BAXI DUO TEC E28

Сообщение ASeylanyan »

Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).
Спасибо большое

Автор темы
ASeylanyan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 11:46
Откуда: Երևան
Мой котел: baxi duu tec E28
Благодарил (а): 3 раза

BAXI DUO TEC E28

Сообщение ASeylanyan »

Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно
Достаточно просто визуально видеть что из трубки вытекает конденсат?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7027
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

BAXI DUO TEC E28

Сообщение Starik »

Да.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    1382 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    2807 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1863 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1842 Просмотры
    Последнее сообщение В. А. П.70
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2506 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость