Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Прежде всего: всех форумчан - с прошедшими праздниками!!!
О проблеме. Котел Nuvola3 Comfort 320 Fi не хочет выходить на 100% мощность! По началу ошибки выскакивали (13Е). Поменял прессостат. Оказалось, напрасно. В завоздушивании все дело было. Потом опять, нет-нет, да выскочит 13Е. А, иногда, и 00Е. А потом само и включится. На улице не май месяц, да и праздники на носу. Думаю, потом... Вот этот "потом" и настал. Все также 13Е выскакивает, но редко. Теперь работает на 25% мощности - и все! Я котел выключаю, включаю снова - тогда врубается. Но... Минут на 15. Потом опять скатывается на минимум. Ставлю ему разницу температур градусов 10С (у меня пульт беспроводной), тогда на 50% включатся. Но не более. Принципиальный, зараза, попался.
Подскажите, люди добрые, чего ему надо, собаке?
О проблеме. Котел Nuvola3 Comfort 320 Fi не хочет выходить на 100% мощность! По началу ошибки выскакивали (13Е). Поменял прессостат. Оказалось, напрасно. В завоздушивании все дело было. Потом опять, нет-нет, да выскочит 13Е. А, иногда, и 00Е. А потом само и включится. На улице не май месяц, да и праздники на носу. Думаю, потом... Вот этот "потом" и настал. Все также 13Е выскакивает, но редко. Теперь работает на 25% мощности - и все! Я котел выключаю, включаю снова - тогда врубается. Но... Минут на 15. Потом опять скатывается на минимум. Ставлю ему разницу температур градусов 10С (у меня пульт беспроводной), тогда на 50% включатся. Но не более. Принципиальный, зараза, попался.
Подскажите, люди добрые, чего ему надо, собаке?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
значит не считает нужным...почему? анализ датчиков такой значит у программы управления...тут либо несправна плата, либо сложившаяся ситуация по датчикам вызывает такую реакцию котла...
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Это оно - да. А как без того? Без того никак!
А что, стало быть, противопоставить? Голову светлую, ученую? А и где ж ее взять?
А что, стало быть, противопоставить? Голову светлую, ученую? А и где ж ее взять?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
тренировать голову надо, понять для начала - зачем она нужна полная мощность то?
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Голову тренируем! А полная мощность нужна для обогрева. А то в доме батареи - как у покойника ж...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
а температура из котла такая же выходит как и жопа у батарей? и соответствует дисплею она или нет?
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Пишет - 57. А батареи ...
Что есть А-параметры, и где они живут?
Что есть А-параметры, и где они живут?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
ошибся с котлом - там - СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
• “CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, значение задается с помощью кнопок +/-
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
нажимая кнопку можно изменить шкалу измерения температуры из °С в °F.
• «ЕТХ°с» действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной
температуры);
• «CH O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления
• «CH R<» действующее значение температура воды на возврате из системы отопления (не предусмотрено)
• «CH S^» заданное значение температуры воды в системе отопления
• «CH MX» максимальное установленное значение в системе отопления
• «CH MN» минимальное установленное значение в системе отопления
СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
• «HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/- .
• “HW MX” максимальное установленное значение в системе ГВС
• «HW MN» минимальное установленное значение в системе ГВС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
• «P BAR» давление воды в системе отопления (бар)
• «F L/M» напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин).
• “CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, значение задается с помощью кнопок +/-
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
нажимая кнопку можно изменить шкалу измерения температуры из °С в °F.
• «ЕТХ°с» действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной
температуры);
• «CH O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления
• «CH R<» действующее значение температура воды на возврате из системы отопления (не предусмотрено)
• «CH S^» заданное значение температуры воды в системе отопления
• «CH MX» максимальное установленное значение в системе отопления
• «CH MN» минимальное установленное значение в системе отопления
СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
• «HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/- .
• “HW MX” максимальное установленное значение в системе ГВС
• «HW MN» минимальное установленное значение в системе ГВС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
• «P BAR» давление воды в системе отопления (бар)
• «F L/M» напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин).
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Параметры заводские.
СН SL 80
ETX 00
CH O 57
CH S 80
CH MX 85
CH MN 30
HW O 52
HW S 65
дальше не помню. Изменить в отоплении можно только первое значение CH SL
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ тоже ничего изменить нельзя, как я понял.
СН SL 80
ETX 00
CH O 57
CH S 80
CH MX 85
CH MN 30
HW O 52
HW S 65
дальше не помню. Изменить в отоплении можно только первое значение CH SL
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ тоже ничего изменить нельзя, как я понял.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
попробуй - F15 Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) - 100 поставить
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Похожая ситуация была лет 8 назад, когда я ему в разделе F поставил производительность 50%. Но сейчас там 100% стоИт. Проверял 10 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
F15 -?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
заодно F13 глянь
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
заодно F13 глянь
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Сорри. Это я про F13. F15 максимальное значение 25.5. У меня 0 (заводские настройки)
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
На F15 максимальное значение 25,5. Это 255% что-ли? Ок. Поставил 10о. Наверно, это 100%. Никаких изменений. Перезагрузить котел?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
должно без перезагрузки работать...сложно мне сказать...в инструкции написано -как написано ...100 - 100%
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Дык в том-то и дело. Раньше надо было поднять температуру - просто на пульте добавляешь градусов 5. И котел прям тут же реветь начинает и температуру нагонять. Сейчас стоит разница в 15 градусов - никакого толку!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
ну смотри...надо понять дает ли плата сигнал клапану газовому(измерять напряжение) на модуляторе, мониторить давление газа до и после клапана...можем? т.е. теоретически при 57 градусах фактических и 80 установленных - плате ничего не мешает поднять модуляцию до максимума, но почему этого не происходит - не понятно...можно еще из тупых действий - крутануть регулировку на самом клапане и все...больше ничего без приборов не сделать...
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Мониторить давление газа - тоже приборчик специальный нужно. Testo 550, если не ошибаюсь.
Короче, нужен специалист. А где его в Московской области найдешь?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Пенза, Кострома - это да. А в нашей деревне ....
Короче, нужен специалист. А где его в Московской области найдешь?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Пенза, Кострома - это да. А в нашей деревне ....
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
для начала надо глянуть уровень мощности на самом дисплее - там специальные волны вроде есть
Отправлено спустя 26 секунд:
ну или - “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
Отправлено спустя 26 секунд:
ну или - “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Ну так по "волнам" и ориентируюсь. "Капля" - 25%. Вот ее он и показывает. + одна "волна" - 50%. Сейчас добился этого. Тем, что разницу температур поставил 15С. А вторая и третья "волны" появляются на полчасика, если котел перезагрузить.
PWR значение 27. Изменить с пульта невозможно.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Причем на дисплее должен пар от батареи подниматься, а его нет.
PWR значение 27. Изменить с пульта невозможно.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Причем на дисплее должен пар от батареи подниматься, а его нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Крути клапан вручную, по инструкции, если удачно пойдет, то до спеца погреешся...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Звоним в горгаз и ждем)))
Отправлено спустя 3 минуты :
Судя по описанию - причина не явная, значит нужен спец по месту...ну или я чет не догоняю уже)))
Отправлено спустя 3 минуты :
Судя по описанию - причина не явная, значит нужен спец по месту...ну или я чет не догоняю уже)))
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Еще заметил - вода горячая есть. Хотя 2 суток котел стоит только на отопление. Трехходовой?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
возможно...
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
заглушку в 3хход поставить где прокладка и проверить...
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
заглушку в 3хход поставить где прокладка и проверить...
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Ох уж этот трехходовой …)))
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
И трехходовой тоже... Не приходил сигнал на переключение на отопление. Вернее, пропадал. При первичном включении был, а потом пропадал.
Поменял плату. Вроде работает. С отопления просто так не сваливается. Мощность 100%. Но... Теперь не дождешься, пока с ГВС переключится на отопление. Полдня может воду греть. Понять это, конечно, можно: трубы в стенах, стены холодные, насос на циркуляцию воду гоняет, она остывает.... На колу мочало - начинай сначала...
А батареи в это время остывают.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Мож я напрограммировал чего-то не того? В одной инструкции написаны одни значения, в другой - не трогать то, что есть...
Отправлено спустя 22 минуты 24 секунды:
В настройках обнаружилась пара лишних значений: ZONE> и RFCHK. В паспорте таких нет. Наверно из-за выносного пульта.
А ГВС в полнакала греет, даже в четверть. Как раньше батареи. Норм или ?...
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
Вот опять. Сейчас перепроверил: в паспорте на котел указаны одни значения, а в паспорте на плату другие. Не много, но есть. Особенно страшно в разделе Информация производителя, который изменять нельзя. Чего хочешь, то и ставь.
Поменял плату. Вроде работает. С отопления просто так не сваливается. Мощность 100%. Но... Теперь не дождешься, пока с ГВС переключится на отопление. Полдня может воду греть. Понять это, конечно, можно: трубы в стенах, стены холодные, насос на циркуляцию воду гоняет, она остывает.... На колу мочало - начинай сначала...
А батареи в это время остывают.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Мож я напрограммировал чего-то не того? В одной инструкции написаны одни значения, в другой - не трогать то, что есть...
Отправлено спустя 22 минуты 24 секунды:
В настройках обнаружилась пара лишних значений: ZONE> и RFCHK. В паспорте таких нет. Наверно из-за выносного пульта.
А ГВС в полнакала греет, даже в четверть. Как раньше батареи. Норм или ?...
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
Вот опять. Сейчас перепроверил: в паспорте на котел указаны одни значения, а в паспорте на плату другие. Не много, но есть. Особенно страшно в разделе Информация производителя, который изменять нельзя. Чего хочешь, то и ставь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
ГВС на максимуме должен греть.
А параметров таких не видывал. Ну RFCHK понятно что (панель же беспроводная), что такое Zone - неизвестно.
А панель-то родная? ну в смысле такая же как проводная штатно в комплекте? Или левое вообще что-то?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А параметров таких не видывал. Ну RFCHK понятно что (панель же беспроводная), что такое Zone - неизвестно.
А панель-то родная? ну в смысле такая же как проводная штатно в комплекте? Или левое вообще что-то?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Отталкиваться от таблицы в паспорте нужно, я считаю. Ну можно ещё в семинарскую тетрадь заглянуть. Там расшифровок больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Супер! В каком из паспортов? На котел или на плату?
Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
Значение F20 с 00 постоянно переходит на 36. Известно, что это означает?
Значения c F32 до F41 не - -, а 01, 02, 03 ... 09...
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Панель двоюродная. На той, что была родной, разбился дисплей. Эта на замену куплена. Но, Baxi original.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
единственное объяснение, что мне, как неспециалисту, пришло в голову барахлит датчик температуры ГВС или датчик потока ГВС
-