Первое сообщение
Добрый день, Уважаемые Коллеги!
Ситуация следующая. Приехал на ПНР б/у котла 2023 года, ранее уже работающего на СУГ.
1. Выполнил все необходимые мероприятия перед настройкой котла, включая продувку газопровода газом, замерил давление на входе 42 mbar, питание от стабилизатора 227 В, температура в помещении 17 С, на улице 8,5 С;
2. При запуске котел не разжигался, около 10 попыток, пусковое давление было 26,3 mbar;
3. Снял крышку закрытой камеры и камеры сгорания, воспользовавшись функцией...
Последнее сообщение
Смущает просадка давления в динамике. Почти в 2 раза от статики.
Да и статика в 42 против нормальных 37, как бы намекает.
Плита не газовая, случаем? Посмотреть бы чего на других приборах происходит