Baxi Ampera нагрев ГВС выше заданной температуры
-
Qwerty12
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 мар 2023, 06:27
- Откуда: Одинцово
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi Ampera нагрев ГВС выше заданной температуры
Добрый день! Котел Baxi Ampera 12. Ситуация следующая. Температура теплоносителя установлена 64 градуса. С нагревом радиаторов и теплого пола проблем нет. Но когда котел начинает греть ГВС в бойлере косвенного нагрева возникают проблемы. Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса. Температура нагрева доходит до 85-87 потом котел выключается на пару минут и снова включается и греет до 85-87 и так продолжается до тех пор, пока котел не нагреет воду в бойлере до установленной температуры. График нагрева прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13208
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1729 раз
- Возраст: 46
Baxi Ampera нагрев ГВС выше заданной температуры
Не понял, чего не так-то? Бойлер будет греться максимальной температурой теплоносителя, а не той, которую вы в системе отопления задали. А раз догревает до заданной температуры ГВС, а потом успокаивается - всё нормально вроде. Или я что не понял?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980