Всем привет. Котел BAXI майнфур 240 с турбиной. Проблема в следующем, в летнем режиме при открытии крана с горячей водой котел запускается вспыхивает горит горелка примерно 3-5 сек и тухнет, выключается (при этом отключается все, и турбина и насос), как только отключился запускается вновь так же, горит горелка 3-5 сек и вырубается (экран не тухнет не перезагружается). Все это происходит примерно от 3 до 10 раз (включение, выключение). После котел запускается и нормально работает. Ошибок никаких не выдает.
Плата управления Honeywell CS0261F. По всей видимости зависимость от температуры, то есть как прогреется то работает нормально. В режиме отопления таких проблем не замечено все работает в штатном режиме. Что было сделано: Почищен электрод розжига и контроля пламени, фазировка в розетке, заменены ВСЕ электролиты на новые, датчик температуры ГВС в норме (показания адекватные).
Может кто сталкивался, подскажите.
Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
Есть смысл проверить так же датчик температуры отопления. А заодно снять, проверить и почистить датчик протока ГВС.
А вообще, А-параметры могут здорово помочь. Посмотрите какие значения температур с точки зрения котла в момент вот этих самых выключений.
Не исключена проблема в электронике.
А вообще, А-параметры могут здорово помочь. Посмотрите какие значения температур с точки зрения котла в момент вот этих самых выключений.
Не исключена проблема в электронике.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
Как видите, здесь я посоветовал то же самое, что и вам ))
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
polnik
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 18:52
- Откуда: Тверь
- Мой котел: BAXI mainfour 240F
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
Да, благодарю.
Всё было бы гораздо проще, если бы люди писали о том, как устранили, в итоге, неисправность.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2542 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 208 Просмотры
-
Последнее сообщение Architectorus
-
- 17 Ответы
- 260 Просмотры
-
Последнее сообщение liros
-
- 3 Ответы
- 336 Просмотры
-
Последнее сообщение Olegbez
-
- 2 Ответы
- 381 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: L2Dev и 5 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]