Baxi Slim ошибка 30
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Котел выходит в аварию по ошибке 30, вызывал мастера сменили катушку не помогло. При снятие ошибки, опять уходит в аварию 30. Если постоит несколько часов то включается без проблем, работает несколько часов и опять уходит в аварию. заземление и фаза проверены. Газ в наличие. Прошу помочь.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Slim ошибка 30
Но котел с этим не согласен, периодически.

Какое газоснабжение? Какое динамическое давление газа на момент аварии?
На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Slim ошибка 30
Для начала нужно понять - газ зажигается, но котёл пламени не видит и уходит в ошибку?
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Slim ошибка 30
Тогда нужно смотреть газовую арматуру. Открывается ли клапан, но нет искры или вообще не открывается. Подается ли на него напряжение в этот момент или нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 53 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 53 секунды:
Опс. А это про что речь? Про газовый клапан или про блок розжига?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Согласно инструкции. Все работает после того как постоит котел.Starik писал(а): 07 апр 2023, 14:27 На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Как это проверить?Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Блок розжига я заменилBahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
При включении котла когда все работает слышно как срабатывает реле и начинают щелкать электроды розжига. Когда авария слышно как срабатывает реле , но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Slim ошибка 30
Вот теперь понять почему такое поведение.

Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Релюхи мне видится таким образом запитывают:
2 нижние - это на насосы (колодки под них там рядом)
А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
Одна из них для включения вентилятора (у вас не задействована). А вот оставшаяся должна идти на колодку блока розжига. Вот попробовать корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Ну вощем это в порядке бреда, но что-то похоже с зажиганием. Если искра есть, но сильно тухлая, а блок розжига новый, тогда только в плату копать остается.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя не. Вряд ли. Тогда искры вообще не было бы. Да и во время работы горелки могла быть потеря питание и закрытие клапана.
Короче хз. Издалека сложно что-то ещё предложить.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Да я ее менял туда подключал.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
и обязательно выпаивать, или можно снять корпус реле на плате?Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 18:02 А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
снял корпус реле, контакты не подгорают, реле срабатывает. зажигание вроде бы начинаеться но не выходит на полную мощность. щелчок и тишина.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Slim ошибка 30
Не верю!
Сам же вещаешь:
Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Почему, когда постоит начинает нормально работать?Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Все сделал ничего не изменилось. Только бронепровода не менял.Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Slim ошибка 30
Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
предлагаете заменить провода розжига?Starik писал(а): 12 апр 2023, 14:26 Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Slim ошибка 30

Когда "всё делал" разве никаких особенностей не заметил?
Хотя, может быть у меня с памятью уже не очень.

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Заметил особенность когда отсоединяю провод на катушку розжига с управления, перевожу на малый газ, то котел работает.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 11:46
- Откуда: Tarusa
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Пишу о решении проблемы: поменял плату все заработало! Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Baxi Slim ошибка 30
Так свяжись с ними, там у них гарантия со страховкой не слабая.Alexshab писал(а): 02 май 2023, 10:21Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 777 Просмотры
-
Последнее сообщение lpm61
-
- 1 Ответы
- 705 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1186 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
-
- 9 Ответы
- 2034 Просмотры
-
Последнее сообщение Misha.saf
-
- 2 Ответы
- 1946 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий079 и 9 гостей