Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Максим2310
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2023, 21:30
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi slim 29 квт

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Максим2310 »

Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Вложения
passport-VT.AC707.0-1129.pdf
Паспорт прилагаю
(694.12 КБ) 80 скачиваний

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Starik »

Так пригласи специалиста, пусть он тебе подключит. ;)

Автор темы
Максим2310
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2023, 21:30
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi slim 29 квт

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Максим2310 »

Суть форума, что бы специалистами по тыкать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Starik »

:facepalm: Потрясающе!
Суть головы, что бы в неё есть? :lol:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Bahus »

Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже - замкнулись контакты COM и NO, котёл включился на нагрев. И будет работать пока термостат не разомкнёт контакты, ну или кто-либо горячую воду включит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1050 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    2739 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    3763 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    491 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
    3 Ответы
    541 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость