Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

полгода стоит Baxi Slim 1.490 - постоянно виснет.
При этом моргают две крайние лампочки -блокировка газа и перегрев.

С наступлением тепла убавил регулятор отопления до "трех часов" (по круговой шкале), а регулятор ГВС оставил на "шесть часов".
И котел стал зависать по несколько раз в день(.


Кто нибудь сталкивался с проблемой ?
Что посоветуте?

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
с октября по февраль котел зависал каждую неделю.
Я вычислил регулярность остановок , перечитал манул и догадался отключить функцию "анти-легионелла".
Почти два месяца прожили спокойно без зависаний.

А теперь вот...

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
под подозрением датчики температуры, в первую очередь "термостат перегрева"
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12046
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Bahus »

Ну так он вам явно о перегреве сигнализирует. А вот что его вызывает - неисправный датчик или проблема с теплосъёмом, надо разбираться.
Сильно я сомневаюсь что проблема с датчиком. Они дюже деревянные и живут годами. Тем более котёл, с ваших слов, изменил своё поведение неоднократно после изменения внешних вводных.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение tsv63 »

Алексий писал(а): 11 апр 2023, 13:03 перечитал манул и догадался отключить функцию "анти-легионелла".
Конечно же, "анти-легионелла" котла тут не причём, а равно датчики и "термостат перегрева"... Скажи спасибо мозгам котла, что отрабатывают твои ляпы с системой отопления и не дают ему почить на совсем... Соглашусь с
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 13:43 проблема с теплосъёмом
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

А какие ляпы с отоплением?
до этого почти 30 лет отработал "безмозглый" Ferolli и никаких проблем , кроме замены насосов не было.

Теплосьем - имеется ввиду скорость сьема тепла ? тогда может быть увеличить скорость насосов на отоплении?
или скорость насоса на нагрев бойлера?
при зависании горит ламочка нагрева бойлера.

Т.е.должен быть баланс тепла между отоплением и бойлером?


PS Отключение функции "антилегионелла" , как я писал выше, помогло. Почти два месяца прошло спокойно, без зависаний.
Начались проблемы с наступлением тепла, когда я убрал ручку регулировки отопления вполовину

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Starik »

Интересная беседа. :)
К перегреву приводит недостаточный теплосъём сразу после переключения с одного режима на другой.
Как и что сделано в СО тут доподлинно никто не знает. Может насосы зависают, сопротивление в СО огромное..., можно долго перечислять возможные причины, только смысла в этом нет. Базовая причина в одно предложение уместилась.

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

Увеличил теплосьем на трубах нагрева бойлера - просто поставил кулер-вентилятор.
Все работает сутки без проблем .
Перепад температур на трубах нагрева бойлера +54 (подача) и +45(обратка) - измеренно поверхостно китайским мед.приборчиком.
Температура гор.воды из крана +40 (измерено датчиком для почвы).

Спасибо всем за подсказки !

Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
P/S/ предложили еще интересный вариант : уменьшить общую мощность по газу на газовом редукторе.
Типа у меня общая мощность горелок превышает потребности дома.
И январский счет за газ может существенно уменьшиться.


P/P/S Еще пришла мысль сделать полотенцесушитель на обратной трубе нагрева бойлера, после насоса, благо что насос у меня стоит на обратной трубе.
Сделать байпас с крантиком (на всякий пожарный) и вывести в соседнюю комнату сам радиатор, там как раз белье сушится и хранится.
Теплосьем будет приличный.

aseskip
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 15:31
Откуда: г.Пермь
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 63

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение aseskip »

Может проще будет почистить теплообменник бойлера. Похоже он оброс отложениями.

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

Проблема вернулась...
Почти 4 месяца после установки кулера обдува на цирк.насосе контура нагрева бойлера не было никаких зависаний !
И вдруг ..
Гипотеза о недостаточном теплосьеме в контуре не оправдалась : врезал изрядный полотенцесушитель в обратку нагрева бойлера. Он зверски греется, насос качает.
И все равно зависает !
Причем теперь ОЧЕНЬ БЫСТРО - буквально час и котел перегрелся .

Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В руководстве от Baxi написано : " КАК ПРАВИЛО из за неисправности устройства регулирования".

Что такое "устройство регулировагия"?

Это ручка установки температуры? Или это вся система автоматики?
Тонкости перевода...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Starik »

Алексий писал(а): 20 авг 2023, 10:48Что такое "устройство регулировагия"?
:facepalm: Инструкцию придумали для... :lol: Раздел 16 как бы намекает..., стр. 34 немного конкретизирует.
Сумеешь сделать адекватный замер температуры ГВС фактической (градусником в струю, к примеру)? Сравни с выставленной.
Уменьши заданную в бойлере температуру.

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

Градусником в струю - это как?
Я меряю ИК-градусником на металлических соединениях

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Starik »

Алексий писал(а): 20 авг 2023, 14:03Градусником в струю - это как?
:lol: Забей, это не технологично (да и "к примеру" ты не заметил). ;)
Если понял смысл всего остального, то можешь использовать, если возникнет желание. :)

Автор темы
Алексий
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
Откуда: Дубна
Мой котел: baxi slim 1.490
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Сообщение Алексий »

И все таки опять "анти-лигионелла " оказалась причиной перегрева .

Перемычку, которую поставили в апреле поджали как следует и котел нормально заработал.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Электроника - наука о контактах
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    1512 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • BAXI Slim 2.300i нагревает батареи в летнем режиме
    vpegashev » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2630 Просмотры
    Последнее сообщение dima78bk
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4724 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4593 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zar1 и 24 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]