Пропал адаптер цифровой шины на отопление

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Dr.Drozdov
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 23:32
Откуда: Щелково
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Пропал адаптер цифровой шины на отопление

Сообщение Dr.Drozdov »

Здравствуйте.
Пропал адаптер цифровой шины на контур отопления, осталось только реле. Теперь этот контур я включить не могу. Хотя на контуре гвс он есть и все работает. В чем может быть проблема?
Baxi connect+ и Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i

Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Фото
Вложения
1
1
2
2

GaSboX
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 09:08
Откуда: г Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort

Пропал адаптер цифровой шины на отопление

Сообщение GaSboX »

Здравствуйте!
Точно такая же проблема, ГВС работает, а отопление нет. Адаптера цифровой шины в Отоплении нет... Как это решить? Вернул назад внешний пульт управления, все работает. Подключаю Baxi Connect и отопления нету :(
Пробовал перенастроить, обновил прошивку, ничего не помогло. Не пойму в чем дело :facepalm:

GaSboX
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 09:08
Откуда: г Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort

Пропал адаптер цифровой шины на отопление

Сообщение GaSboX »

Неужели никто подсказать не может? Пол года пытаюсь пользоваться Baxi Connect, постоянно проблемы, то одно, то другое :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Пропал адаптер цифровой шины на отопление

Сообщение Bahus »

Ну это же интерфейс Зонта. Их приложение, их прошивка, их кабинет. Тут правильнее их техподдержку долбить. Вон в параллельных темах и прошивки более старые ставят в некоторых случаях.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    22 Ответы
    6764 Просмотры
    Последнее сообщение venya
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1644 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: В. А. П.70 и 1 гость